Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?

Started by František Šohajda, 02.06.2009, 12:48

previous topic - next topic

František Šohajda

02.06.2009, 12:48 Last Edit: 03.10.2009, 17:33 by Miroslav Minařík
Nevíte, podle jaké vyhlášky nebo normy musí být v rozvodně nn hasící přístroj a lékárnička?
Zda to musí kontrolovat RT při revizi?/kontroly na hasících přístrojích + datum na potřebách lékárničky?/.. >:(

#uft#
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Za stav hasicích přístrojů a jejich pravidelné kontroly zodpovídá vedoucí organizace. U větších organizací se předpokládá, že to nebude dělat "generální ředitel" osobně, ale zřídí funkci požárního preventisty nebo podobně.
Lékárničkou "nic nezkazíte", její obsah by měl být přizpůsoben činnosti, která se v prostoru předpokládá. Kontrola - proč RT? Tohle by mělo být v rámci BOZP.

Umístění hasicích přístrojů v rozvodně nn by bylo nejlepší konzultovat s HZS, pokud v prostoru není služba, kdo otevře dveře do prostoru, kde hoří, aby tam sahnul po hasicím přístroji, který může již být "prázdný" a pěkně rozžhavený. Někdy toho víc zachrání hasicí rouška.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miloslav Dunda

Provozovatel prostřednictvím osoby odpovědné za elektrické zařízení.

Radek Kroutil

Kontroly hasících přístrojů může provádět pouze ,,oprávněná osoba,, , která složila zkoušky dle vyhlášky MV č.246/2001Sb., o požární prevenci  (norm)
A k tomu vystaví potřebný protokol
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miloslav Dunda

Omlouvám se. Neodpověděl jsem na dotaz. Zodpovídá samozřejmě provozovatel. a nyní moje odpověď: Ustanovení ČSN 33 3220, čl.10.4 a ČSN 34 3085, čl.6.má být elektrická provozovna (rozvodna) vybavena hasícím přístrojem s náplní 6kg vhodným pro hašení elektrického zařízení pod napětím. 

František Šohajda

Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 03.06.2009, 06:40
Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!

Proč by to měl proboha RT dělat? Je hasičák nebo lékárnička součástí vyhrazeného technického zařízení elektro? Jak ovlivňuje bezpečnost tohoto zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Protože jsem četl periodické RZ a tam to revizák uvádí ?
Proto se ptám.Já jsem to také nedělal.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

sniper76

Na téma hasící úřístroje na rozvodnách. Obávám se, že pro různě velké rozvodny bude i rozdílný počet hasících přístrojů. Paušalizovat vše na 6kg je divné.

Petr Doležal

Upřesním pana Dundu citací z ČSN 33 3220/Z2, čl.10.4.2, platné k únoru 2009:

Vnitřní rozvodny v elektrických stanicích s obsluhou nebo s dohledem: jeden přenosný hasící přístroj se jmenovitým množstvím nejméně 5kg na každých započatých 20m délky rozvodných zařízení.

Tolik v "elektrikářské" normě.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek 2752

Omlouvám se, neberte to prosím jako rýpání.
- Hasící přístroj je přístroj který právě hasí.
- Hasicí přístroj je přístroj na hašení.