• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?

Started by Jan Ježek, 19.07.2009, 22:55

previous topic - next topic

Jan Ježek

Na stávající zasuvkový obvod v kuchyni je připojeno vše. Můj dotaz je zdali by se dal pripojit jistic na tento obvod a na ten potom připojit jen troubu a digestoř.
A pokud ano tak určitě nižší velikost a pak jakou, jistič ktery jistí tento obvod je 10A.

#116#

Jan Franěk

To vám ale přece nic nevyřeší ne? Jen je šance, že pokud by kabel odpovídal i pro větší jištění, tak použít 16A jistič pro tu kuchyň. To je ale jen částečné řešení problému. Vzhledem k té velikosti stávajícího jističe spíše předpokládám staré rozvody, nevhodné k navyšování velikosti jističe (nebezpečí požáru, nebo úrazu)
Jestli je to tak, tak jediná správná cesta asi povedede přez rekonstrukci instalace. Jinak budete prostě velice limitováni proudem a velikostí jističe. To znamená, při vaření kafe nepéct v troubě, jinak hrozí vypnutí jističe.
Na kuchyň používám standartně min 3 okruhy zásuvek + sporák
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Ježek

Děkuji za odpověd.Pokud by došlo k rekonstrukci tak nemusi dojit k navyšení hlavního jističe?

Zdenek Hejčl

Tam záleží na tom, jakou hodnotu má stávající hlavní jistič a jak se zvýší celkový instalovaný příkon. ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU