• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?

Started by Jakub Janda, 07.07.2009, 16:09

previous topic - next topic

Jakub Janda

07.07.2009, 16:09 Last Edit: 17.10.2009, 13:10 by Miroslav Minařík
Potřebuju rozbíhat kalové čerpadlo pomocí elektrocentrály.
Bez použití řízeného rozběhu je to bohužel nemožné.
El. centrála se vlivem elektronické ochrany odbudí - sníží Uf na cca. 120V.

štítek čerpadla je dost nečitelný: STAT: hvězda 400V/6,5A
                                                    Pc= 3,15 kW
                                                    Pmat 3 kW

Softstartér by to mohl vyřešit, protože pokud kalovku rozběhnu na sucho a poté ponořím tak jede.


#116#


Zdenek Rajmont

Quote400V/6,5A

Tak je to jasné ne ? Jděte po ceně. Např. SIEMENS 3RW30 14-1CB04 je sice knap, ale vydrží. Jinak o číslo větší. Záruku máte 2 roky.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz