• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?

Started by pepa novotný, 12.07.2009, 05:04

previous topic - next topic

pepa novotný

Dotaoz hledně kabelového vedení vn (22kV) a to v jaké vzdálenosti od domu může být toto vedení uloženo v zemi?

#112#

Milan Illek

Protože vám nikdo neodpovídá dovoluji si sdělit:
Dle zákona č.458/2000 Sb. §46, odst. 5: Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně...
činí 1m po obou stranách krajního kabelu.
Toto by mohla být nepřímá odpověď na Vaši otázku neboť vás asi nezajímá ochrana z hlediska kabelu (k čemuž je určeno ochranné pásmo), ale spíše domu.
Další roli může sehrát vliv výkopu na statiku domu apod. To by mělo být zohledněno v projektu uvažovaného vedení.

František Šohajda

Kolega Illek mne předběhl, jen doplním přesné znění......
(5)  Ochranné  pásmo  podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV
   včetně  a  vedení  řídicí,  měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po
   obou  stranách  krajního  kabelu,  nad 110 kV činí 3 m po obou stranách
   krajního kabelu.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Ryšavý

Tady bych si z kolegy dovolil mírně nesouhlasit, spíše je doplnit,  a rozdělil bych problém na dva
1. Vlastním stavbu a někdo mi chce k ní přípoložit kabel 22 kV
Zde po položení kabelu mohou vzniknout problémy se změnami stavby, protože se mi vlastní stavba ocitne v ochranném prostoru vedení, viz kolegy citovaný energetický zákon. Ve městech se tomu nevyhnete, a nezbyde vám se nějak s vlastníkem vedení domluvit (jemu taky nic jiného nezbývá)
2. Projektujete kabel v zastaveném území
pak musíte ctít
- Dohodu (je-li) mezi vlastníkem sousední stavby a vlastníkem budované sítě
- Požadavky statického zajištění stavby (nemůžete podkopat základy, u staších domů jsou někdy základy v takovém stavu, až se jeden diví, že to doposud nespadlo)
- Energetiký zákon, telekomunikační zákon (ochranná pásma)
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 33 2000-5-52, kde je v článku 521.N11.15 uvedena vzdálenost 60 cm od stavebních objektů což je asi to, co vás zajímá :)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Illek

Quote from: Pavel Ryšavý on 13.07.2009, 15:27
ČSN 33 2000-5-52, kde je v článku 521.N11.15 uvedena vzdálenost 60 cm od stavebních objektů

...má být aspoň 60cm.

Pavel Ryšavý

Quote from: Milan Illek
...má být aspoň 60cm.

Omlouvám se, slovíčko, leč nejdůležitější, vypadlo
Smysl pro humor - znak ducha bystrého