Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?

Started by Pavel C, 07.07.2009, 10:38

previous topic - next topic

Pavel C

07.07.2009, 10:38 Last Edit: 24.10.2009, 08:03 by Miroslav Minařík
V zásuvkovom okruhu (kuchyňa + kúpelňa) mám znížené napätie, asi tak 200V naprázdno. Pri zaťažení nejakým spotrebičom napätie pomaly klesá na nulu, spotrebič samozrejme nefunguje. Jedná sa o panelákový byt s jadrom. Okruch je istený samostatným ističom, ktorý je funkčný. Objavil som iba jednu elektroinštalačnú krabicu, ktorou prechádza daný okruh. V nej som nameral rovnaké parametre ako v problematických zásuvkách. Kontakty v krabici nie sú skorodované, vodiče sú dotiahnuté. Zásuvky aj krabica sú inštalované v stenách jadra. Čo môže byť príčinou uvedného stavu?

#112#

Petr Doležal

Pokud to jinde v bytě není, pokračujte v měření v bytové rozvodnici na daném okruhu. Fáze před jističem, fáze za jističem, obé vůči vodiči PEN obvodu a pak vůči přípojničce PEN. Tipuji na spoje v rozvodnici, méně pak na vlastní jistič.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

Dále pak ještě zkuste změřit napětí proti vodovodní baterii, pokud už nemáte rozvody v plastu a při dotahování nezapomeňte na vodiče PEN v bytové rozvodnici a všeobecně všude. Je to jen problém tohoto konktrétního okruhu?

Pokud to nepovede k úspěchu, pozvěte si někoho s měřízím přístrojem pro měření vnitřních impedancí sítě. Toto měření hodně napoví. Čím jste naměřil těch 200V?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Zaplaťte cca jednu hodinu práce plus cestu nějakému elektrikáři a dostanete odpověď. Pokud ten elektrikář bude zároveň revizní technik, máte vyhráno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miloslav Dunda

Tuto závadu dost často způsobují vyhřáté kontakty starých jističů IJV. (To jsou ty černé.) Pokud by to bylo již na přívodu v jedné fázi (pokud je třífázový), tak tam to zase velice často u starých přípojkových skříní způsobuje pojistkový spodek E33, který nelze osadit pojistkovým dotekem a dotek tvoří vlastní přípojnice a v místě doteku pojistky bývá často  opálena a špatně převádí. Výše uvedené příčiny jsou také velice často důvodem vysoké hodnoty impedance poruchového obvodu.
Sám to, ale těžko budete opravovat pokud nejste elektrikář.

Hugo K.

Setkal jsem se s následujícím:
Spoj provedený zkroucením vodičů,zataženo do trubky.Lampička 40W svítila,se žehličkou to bylo horší.
K zásuvce vedl v trubce pouze fázový vodič ,PEN končil někde ve zdi,pravděpodobně omotán kolem vodovodní trubky.Projevy-viz výše.
V obou případech se jednalo se o předválečnou elektroinstalaci.
Z novější doby: vypálená svorka (fázová) u  připojení kabelu na nadzemní vedení.