Jan Franěk

Pro distributora má char. B na jističi ještě jeden zásadní význam, kromě všech už probraných. Donutí spoustu odběratelů ke zvednutí hodnoty hlavního jističe a tím zaručí slušný příjem v podstatě bez práce pro něj.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radek Kroutil

Quote from: Jan Alin on 04.09.2009, 16:55
Jak se změnila hodnota smyčky, bylo to měřitelné?


Zvedla se o necelý 0,1ohm. Takže se dá říct, že moc nezměnila, ale funkci to plní
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Phate007

Quote from: Jaroslav Hasala on 04.09.2009, 20:44
Já jsem na vlastní oči viděl velmi svérázné řešení problému se selektivitou, respektive s nežádoucím vypínáním jističe před elektroměrem. Řešení spočívalo v cca 100m kabelu CYKY 5Cx 6 mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí, i když byly od sebe vzdáleny cca 3m. Kabel byl zavedený do půdního prostoru, tam by smotaný do úhledného klubíčka ... :)


Promiňte, ale já jsem myslel, že proud procházející jističi v sérii (myšleno jednotlivé fáze) je všude v obvodu stejný. Jak tedy ovlivní, vyjma zvýšení impedance vedení, vypínání jističe 25A/B v "hodinách" a 25A/B v rozvodnici RD tento kabel? Díky za vysvětlení.

Jaroslav Hasala

Je to celkem jednoduché. Čím nižší impedance, tím vyšší zkratový proud.
Zvýšená impedance bude mít vliv na proud při zkratu - ten nebude tak velký a nebude už vypínat hlavní jistič před elektroměrem, ale vypne jen příslušný jistič v podružné rozvodnici.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Daniel Reiský

Proto není vždy nejvhodnější příliš předimenzovávat přívodní vedení, neboť to se = menší impedance a větší zkratové proudy, jak již uvedl kolega Hasala. Již jsem viděl přívod do RD, délka 20m kabelem CYKY 5J x 25, což se mi zdá příliš. Přitom jistič před elektroměrem byl 25A/B a v RD neměli ani větší tepelné spotřebiče. Jó to se pak líta k "hodinám" a ty jiskřičky při zkratech jsou opravdu elektní, zvlášť v blízkosti transformátoru. 

Václav 3

Quote from: Josef Křemen on 04.09.2009, 10:41

Posledních několik let se rozmohlo mezi elektrikáři i zákazníky jistit světelné okruhy (mám na mysli pouze byty a rodinné domy) jističem 10A/B nebo i C ( co kdyby to nedrželo ?  ;) viděl jsem i 16A. To vše při pěti vývodech. Jističe 6A už nikdo nepoužívá.
Nestačilo by snížit jištění osvětlení na 6A/B nebo i 4A/B? Kdy je to málo?



Tento způsob jištění má dva důvody:
- Zákazníci požadují silnější jistič z neznalosti toho, že i na 6A se dá rozsvítit přes 1300W.( Kdy nám v  běžném domku nebo bytě svítí  tolik světel - i při použití klasických žárovek je to prakticky nereálné. ) Navíc u většího bytu lze doporučit rozdělení světelného okruhu na více jističů.