Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?

Started by Vladimír Hunka, 03.08.2009, 15:34

previous topic - next topic

Vladimír Hunka

03.08.2009, 15:34 Last Edit: 17.12.2009, 21:09 by Miroslav Minařík
Mohu na osvětlení halogenovými spoty na WC použít místo trafa tlumivku na zářivku DZ?

#117#


Vojtechh

 :D ;D :D

Ještě nezapomeňte na startér a bude to pěknej ohňostroj. Buď 230V verze natvrdo do sítě a nebo trafo na 12V.

František Šohajda

Asi tomu nerozumíte a podnikáte ohňostroje... ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin H.

Nevýhody:
1. Indukčnosť musí korešpondovať s veľkosťou záťaže (výpočet sériového RL obvodu), t.j. nebude možné žiarovky pridávať, uberať alebo meniť za iný príkon
2. Obvod nie je galvanicky oddelený od siete, sú svietidlá správne izolované ?
3. Správna funkcia vyžaduje sínusový priebeh napájania, t.j. zo siete bez problémov, ale UPS-ky nižšej a strednej kategórie sa k sínusovke iba blížia; na rozdiel od RC obvodu sa to prejaví utlmením svetla
4. nízky účinník

Pavel Horský

03.08.2009, 19:24 #4 Last Edit: 03.08.2009, 19:31 by Pavel Horský
Sním či bdím?  (zle) Já měl vždy za to, že tlumivka je tlumivka a transformátor je transformátor.
Asi jsem se vždy pletl.  (dance) To je asi jedna z největších nevýhod, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdenek Jakubcik 1

To, že jsou některé tranformátory vyrobeny tak, že vizuelně připomínají tlumivku neznamená, že tlumivka je transformátor!

Lukáš Malík

Mate prukaz odpalovače ohňostrojů??  :D :D ;D ;D ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Vladimír Hunka

Quote from: Martin H. on 03.08.2009, 19:18
Nevýhody:
1. Indukčnosť musí korešpondovať s veľkosťou záťaže (výpočet sériového RL obvodu), t.j. nebude možné žiarovky pridávať, uberať alebo meniť za iný príkon
2. Obvod nie je galvanicky oddelený od siete, sú svietidlá správne izolované ?
3. Správna funkcia vyžaduje sínusový priebeh napájania, t.j. zo siete bez problémov, ale UPS-ky nižšej a strednej kategórie sa k sínusovke iba blížia; na rozdiel od RC obvodu sa to prejaví utlmením svetla
4. nízky účinník



Můžete mi napsat postup jak spočítám kolik spotovek tlumivka utáhne? Mají se zapojit sériově a nebo pararelně?

Pavel Horský

Tlumivka nelze použít jako transformátor pro napájení nízkonapěťových světelných zdrojů.
Jelikož jde o osvětlení WC, co vám brání použít stejně vypadající hal. svítidla, ale se zdroji na 230V?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Quote from: Vladimír Hunka on 04.08.2009, 13:13
Můžete mi napsat postup jak spočítám kolik spotovek tlumivka utáhne? Mají se zapojit sériově a nebo pararelně?

Chcel som vás odhovoriť.

Teoretický výpočet sériového RL obvodu:
1. Vychádzame zo známej záťaže s odporom R, cez ktorú má tiecť prúd I, obidva parametre sú dané parametrami žiarovky resp. žiaroviek (napätie a príkon). Ďalej poznáme napätie U=230V, frekvenciu F=50Hz, ideme počítať indukčnosť L.
2. impedancia celého obvodu Z = U / I
3. reaktancia cievky X = odmocnina z (Z na druhu - R na druhu)
4. indukčnosť cievky L = X / (2 * pi * f)

Otakar Dosbaba

To pánové Hunka a Martin H.: Jeden chce zapojovat něco, o čem nemá ani ponětí k čemu co je a druhý mu radí vzorce, které jsou mu úplně na hovno, od věci a zcela jistě neví, jak je aplikovat. A ještě ignorují dobře míněné rady odborníků, jelikož jim nejdou do plánu....  (zle)

Neupadli jste vy dvá na hlavu?  (zliskat)


Vladimíre, nač tu tlumivku??? Co má jako za úkol ve spolupráci s těmi halogeny? Jsou to opravdu halogenové ŽÁROVKY a nebo malé zářivky v reflektorech? Rozumíme si zde?

Jirka Š. Svejkovský

Snažíte se zbastlit dost nebezpečnou věc! Hrajete si s vyhrazeným technickým zařízením, které se při neodborné úpravě stává rizikem pro vás i vaše blízké.
Zakupte schválený výrobek. Ušetříte si spoustu času a nebudete nikoho ohrožovat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: Otakar Dosbaba on 04.08.2009, 22:17
To pánové Hunka a Martin H.: Jeden chce zapojovat něco, o čem nemá ani ponětí k čemu co je a druhý mu radí vzorce, které jsou mu úplně na hovno, od věci a zcela jistě neví, jak je aplikovat. A ještě ignorují dobře míněné rady odborníků, jelikož jim nejdou do plánu....  (zle)

Neupadli jste vy dvá na hlavu?  (zliskat)


Za svojimi príspevkami si stojím. Aj za nevýhodami, aj za odhováraním od tohto nápadu aj za vzorcami.

Som tu nový a nevedel som, že vecný tón nie je vítaný, a že treba reagovať sarkasticky s odkazom na ohňostroje alebo aspoň emotívne s vulgarizmami. Sorry.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin H. on 05.08.2009, 19:07
Za svojimi príspevkami si stojím. Aj za nevýhodami, aj za odhováraním od tohto nápadu aj za vzorcami.

Som tu nový a nevedel som, že vecný tón nie je vítaný, a že treba reagovať sarkasticky s odkazom na ohňostroje alebo aspoň emotívne s vulgarizmami. Sorry.

Tento server včetně diskuse má sloužit elektrotechnické odborné veřejnosti a pomoci laikům. Určitě není na místě radit těmto laikům jak bastlit udělátka, která odporují platným předpisům a ohrožují jejich zdraví i život. Na to si najděte jiný server. Vaše vzorečky jsou možná zajímavé, ale vzhledem k otázce tazatele úplně mimo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.08.2009, 20:04
Určitě není na místě radit těmto laikům jak bastlit udělátka, která odporují platným předpisům a ohrožují jejich zdraví i život.

Súhlasím a tak som to aj chápal. Vyjadroval som sa k problému len teoreticky, nedával som praktické návody a nikoho som nenabádal, aby si niečo doma zbastlil, ak nevie, čo robí. Myslím si, že vysvetlením zložitosti problému som laikov odradil viac, ako nejaké všobecné "Jaromíre, to neděláš dobře s tou sirkou (tlumivkou)".

Ak to bolo pochopené inak (minimálne z Vašej strany bolo), ide o nedorozumenie. Preto pripájam zhrňujúcu odpoveď na pôvodnú otázku: Ak sa to aj náhodou dá, je to zlý nápad. Z moje strany všetko.

Pavel Horský

To Martin H. : píšete, že jste svými vzorečky odradil laika od jeho počínání. Já bych řekl, že vůbec. Jelikož je tazatel laik, což je vidět už z jeho dotazu, vaše vzorečky mu stoprocentně nic neřekli. Když napíšete jednoduše, že tlumivku nelze použít, je to pro laika určitě věrohodnější odpověď než použití vzorečků.
Vy jste svým výkladem pana Hunku tak zblbnul, že hned v dalším příspěvku prosil o sdělení přesnějších údajů o zapojení a odpovědi, že nelze takto použít tlumivku, ho vůbec nezajímají.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vladimír Hunka

Děkuji všem za reakce. Asi to tak teoreticky zapojit půjde, ale není to bezpečné řešení. Výpočet je dost složitý, tlumivka na sobě nemá údaje o indukčnosti. Asi to vzdám, už jen proto, že žárovka má 25W a tluimivka jen 11W. Asi by to stejně neutáhla.