Proč vypínat současně i "N" vodič?

Started by Jirka Kovář, 23.08.2009, 12:42

previous topic - next topic

Jirka Kovář

23.08.2009, 12:42 Last Edit: 01.01.2010, 00:18 by Miroslav Minařík
Zajímalo by mě, proč se např. v dílnách, vypíná i střední pracovní vodič. Vždyť když je vypnuta fáze tak je vše bezpečné. K čemu jsou tedy dvojpólové, popř. čtyřpólové vypínače?

#112#105# opravil jsem blbou otázku

František Šohajda

To by jste se divil že se může po vodiči  "N" za učitých okoností dostat napětí...!
Bezpečnější je vypínat i vodič  "N" jako je to u proudových chráničů, u sítí ..TN-S třeba na operačních sálech a podobně....jednak je snažší hledání poruchy, když si vypneme i vodič "N" bez šroubování v rozvaděči ....je to i tak u proudových chráničů že 1 fáz jsou 2 pólové a u 3 fáz
jsou 4 pólové.....a vždy vypnou i vodič N....
Konkrétně v dílně to nutné není ale je to bezpečnější..!