• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?

Started by František Leopold, 03.08.2009, 16:45

previous topic - next topic

František Leopold

03.08.2009, 16:45 Last Edit: 06.12.2009, 22:20 by Miroslav Minařík
Podle projektové dokumentace má být motor evakuačního výtahu o výkonu 15kW natažen v délce 51 metrů kabelem CHKE-V 5Cx4mm2.  
Kabel bude uložen volně na příchytkách ve výtahové šachtě.
Dle mého názoru je dimenze kabelu nedostatečná, jen se nemám pro své tvrzení o co opřít.
Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.
Co si myslíte vy o dimenzi tohoto vedení?

#112#

Radek Kroutil

Moc se v Sichru ještě nevyznám, to by věděl Petr, ale co toto? Pokud jsem někde udělal chybu, promiňte... :-[
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Leopold on 03.08.2009, 16:45
Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.

Co vám brání si jej stáhnout a nainstalovat?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

On ten Sichr není všechno, viz odpověď č. 1. Pokud zadám kosínus fí u motoru 0,95 a proud pro 15 kW uvažuji kolem 22A, na vstupu vymyšlený úbytek napětí a napětí nakrátko 4%,  nemá výsledek žádnou věrohodnost.