• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 22:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?

Started by Karel123, 11.08.2009, 18:49

previous topic - next topic

Karel123

Poradite jake izolační vzdálensoti musí byt dodrženy na desce plošných spoju mezi

- L1 230V a zonou s bezpečným napětím
- L1 a N
- L1 a L2
- L1 a kontaktem na  ktery je L1 pripoje přes rele



#116#



Zdenek Rajmont

QuoteL1 230V a zonou s bezpečným napětím

min. 5mm.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Aleš Dobrovolný

Možná by byla vhodná aplikace níže uvedené ČSN, nicméně neuvádíte, k jakému účelu navrhujete vaše zařízení.

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky kapitola 6.7 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Lukáš Malík

Na deskach plosnych spoju je to v beznem pouziti a prostredi 5 mm.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jindra2