• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí mít nový dům v síti TNCS v rozvaděči pospojované všecky zeme?

Started by prochy_michal, 05.08.2009, 00:35

previous topic - next topic

Miroš Jan

To : Rudo
Ta klema, je mezi L1 na přívodu, a mezi jističem HDO !
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rudo

Quote from: Miroš Jan on 10.08.2009, 23:31
To : Rudo
Ta klema, je mezi L1 na přívodu, a mezi jističem HDO !


Máte pravdu, zle to je vidieť....

Kamil Táborský

Přemýšlel jste někdo nad tím,proč se vlastně připojuje přívod do jističe pro HDO z přívodních svorek hlavního jističe?
Nebylo by rozumnější napojit se ze spodních svorek hlavního jističe,aby byla dodržena lepší selektivita jištění?   ::)
Nebo to má nějaké své rozumné opodstatnění?

Štefan Beláň

Quote from: Kamil Táborský on 11.08.2009, 15:50
Přemýšlel jste někdo nad tím,proč se vlastně připojuje přívod do jističe pro HDO z přívodních svorek hlavního jističe?
Nebylo by rozumnější napojit se ze spodních svorek hlavního jističe,aby byla dodržena lepší selektivita jištění?   ::)
Nebo to má nějaké své rozumné opodstatnění?


TO: Táborský

Je to sice úplně mimo téma diskuze, ale odpovím vám.  ::)
Přemýšlel jsem také.  :-\
Je to proto, aby při vypnutí hlavního jističe byl přijímač HDO neustále pod napětím, a aby po zapnutí hlavního jističe byl spínač ve správné poloze v souladu s povelovým signálem (protokolem) a nemusel jste čekat na správné sepnutí třeba několik dnů.
Odpověď najdete zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10260.0.html
Chránič chrání - jistič jistí.