Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?

Started by Patrik Malek, 09.08.2009, 17:27

previous topic - next topic

FTTx

Quote from: Patrik Malek on 11.08.2009, 20:39
škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil.


No to je jasné, že škola ťa nič nenaučila. Na tvojom mieste by som vrátil výučný list ( poprípade maturitný ) a žiadal vrátenie penazí  ;D

Už len na základe toho čo tu prítomný napísali, by človek s lgickým myslením a elektrotechnickou školou prišiel na to ako si nakreslit schému na zapojenie trojfázového stykača a dvoch šeskovích spínačou. 

FTTx

Alebo vás v škole neučili kresliť?  :o

Poprípade dalšia varianta akú som zažil ja v triede medzi spolužiakmi ktorý hovorili, ja potrebujem iba maturitu, lebo so mňa bude futbalista a budem zarábať velké peniaze. A teraz je tomu futbalistovi aj stavba dobrá a ťahá káble ani sám nevie aké, len podla toho čo mu druhý prikážu.

Nechce sa mi veriť, že niekto kto praxoval 2 roky na nejakých stavbách nedokáže vymyslieť jednoduché zapojenie dvoch šestkových spínačov aby ovládali jednu ciecku stykača ( jednu žiarovku ).

FTTx


Jaroslav Hasala

Ovládat stykač pomocí spínačů č. 6 nebo přes impulsní relé není příliš praktické.
Není totiž tak úplně zřejmé, jestli stiskem tlačítka (vypínače) motor zapnete nebo vypnete. Mělo by se to používat jen tam, kde je zcela zřejmé, jestli napájené zařízení běží nebo ne - například u osvětlení.
Také se může stát, že např. při výpadku napájení může zůstat motor zapnutý a po obnově napájení se spustí.
Podle mého soudu je podstatně praktičtější spínat stykač dvojtlačítky ZAP/VYP.
Co se týká zapojení, je to velmi jednoduché. Ovládací fáze je připojena na rozpínací kontakt tlačítka VYP, dále pokračuje na spínací kontakt tlačítka ZAP, odtud na cívku stykače. Paralelně k tlačítku ZAP je připojen pomocný kontakt na stykači.
Pokud je zapotřebí ovládat z více míst, další tlačítka VYP se připojují sériově, tlačítka ZAP se připojují paralelně.
Místo hladinového relé je jednodušší, provozně spolehlivější a levnější použít plovák.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vladimír Radimák

Tady autor tohoto příspěvku neřešil vůbec nic(chod na prázdno, nebo obnovu napájení...), ani moje schéma na toto zapojení není v nejlepším provedení a prakticky nesplňuje požadavek, aby se čerpadlo po obnově napájení znova nerozeběhlo, ale dá se to vyřešit použitím impulsního relé, místo překlápěcího, po výpadku napájení odpadne a po obnově se již sám nezapne, až do stisku tlačítka. Autor chtěl jednoduchý a levný způsob jak to vyřešit, dostal možné řešení a inspiraci v nákresu a jako elektrikář ať se s tím popere. 8)