Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?

Started by Lukáš Rotrekl, 09.09.2009, 07:58

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Na Elektramáckém veletrhu v Hradci, podle našich montážníků, říkal někdo z Lumy, že je opět nově možné dávat FeZn 8mm do země. Je to pravda? A na zákaldě čeho? (jaké normy, článku, dodatku ....)

#112#
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Rozmahel Vladimír

Průměr 8 dovolovala ČSN 33 2000-5-54 v tab.54NL. Její platnost skončila 1.6.2009 a nahradila ji ČSN 33 2000-5-54 ed.2 z r.2007. Ta opět vrátila do země FeZn10 v souladu s 62305.

Ivan Polínek

Až na národní doplněk uvedený v čl. NA6.2 normy, který připouští použití pozinkované oceli o průměru 8mm v půdě o rezistivitě větší než 50ohm.m. >:D
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Rozmahel Vladimír


Jan Hájek

Reakce Dalibora Šalanského Luma Plus:

Chtěl bych reagovat na dotaz "kulatina 8 mm do země".
Pravděpodobně došlo k nějakému šumu nebo nedorozumění. Samozřejmě jako ZEMNIČ lze použít 8 mm kulatinu pouze v měděném provedení.
V tomto případě se ale spíše jednalo o tzv. uzemňovací přívod. Tedy vedení od zkušební svorky k zemniči. Není předepsáno, jak se má provádět (vhodná metoda jsou např. zaváděcí tyče), ale v některých případech postačí i "běžný" hromosvodářský drát. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o zemnič, ale o svod! Důležitější, než lpět na materiálu 10 mm, je zajistit vhodně mechanickou a protikorozní odolnost. Všichni víme, jak se rovná desítka a jak osmička FeZn. Viděl jsem, jak dělníci přiťukávají 10 mm FeZn kladivem co nejblíže ke zdi, aby šel napojit svod. Jak asi vypadá zinek po několika úderech asi pětikilového kladiva? Daleko vhodnější je použít 8 mm v provedení s PVC pláštěm. Tento drát je možno v podstatě dorovnat rukou, případně rovnačkou. Ani tlak rovnačky na izolaci jí nepoškodí natolik, aby přestala plnit funkci izolace. Zároveň doporučujeme tuto izolaci ponechat až ke svorce u zemniče a tuto svorku dokonale izolovat - přetáhnout izolaci (třeba pomocí bandážovací pásky) až na izolaci drátu. Izolace může zůstat na drátu i směrem nahoru - ke zkušební svorce. Když takto odvedu práci, odcházím ze stavby s vědomím, že přívod k zemniči tu bude i za padesát let.

ŠALANSKÝ Dalibor
LUMA Plus s.r.o.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Rozmahel Vladimír

U té 33 2000-5-54ed.2 je ještě jedna zajímavost. Tab. 54.1. mluví o zemničích a tab.54.2 určuje minimální průřezy uzemňovacích přívodů uložených v zemi. Rozlišuje tedy tyto dvě části. Min. průměr pro přívod z oceli chráněné proti mech.poškození je10mm. Národní příloha NA 6.2 ale mluví pouze o zemničích. Tzn. podle tohoto členění se to netýká uzemňovacích přívodů.
S celistvými izolovanými FeZn z provenience Dehn jsem se ještě v praxi  nesetkal, ale i oni nabízí poplastovaný průměr 10mm.
Hodně se rozšířily jakési smršťovací návlečky pro přechod do země v barvě zž, ale po pár letech  / 1-2 r./ na slunci jsou sloupané.