• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?

Started by Karel Pokoseny, 17.09.2009, 21:56

previous topic - next topic

Karel Pokoseny

17.09.2009, 21:56 Last Edit: 01.01.2010, 15:35 by Miroslav Minařík
Jaký proud (za jednotku času) povede CYKY 3x2,5 aby došlo k jeho nevratnému poškození (spálení izolace).  Délka asi 15m, 230V, uložení ve šlicu v omítnutém porthermu.
Oteplení vodiče podle proudu  napětí spočítat umím - ale jenom ve vakuu.
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.

Jaké je oteplení vodiče v případě konstantních 16A ? (Za jednotku času).

Vzorec nebo nasměrování - díky  :)

Petr Doležal

Výpočtové programy to zvládají. V příbale zadáno zdivo o teplotě 30st, kabel zahřát na 59, oteplení tedy 29 st. Rozumí se v ustáleném stavu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Karel Pokoseny on 17.09.2009, 21:56
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.

Vyjděte ze skutečnosti, že vše již bylo vypočteno, problém je to pouze najít a správně použít.