Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?

Started by Martin Fišer, 05.09.2009, 11:32

previous topic - next topic

Martin Fišer

05.09.2009, 11:32 Last Edit: 01.01.2010, 13:09 by Miroslav Minařík
Naše bytové družstvo schválilo opravu stávajícího hromosvodu.
Jsem elektrikář, tak mám možnost provést tu opravu sám.
Jedná se o výměnu starého hromosvodu pouze na střeše domu.
Svody jsou nové po zateplování domu.
Jenže dům je dlouhý 56m a svody jsou pouze čtyři a to na jedné straně.
Z druhé strany je hlavní silnice.

Je nutné chybějící svody doplnit?
Bylo by to jen těžko proveditelné z důvodu té silnice.


#105#

Jan Hájek

Pokud jste elektrikář, tak víte, že máte postupovat podle projektové dokumentace.
viz. zák. 183/2006 Sb.
Pokud není mrkněte se na revizní zprávu, kterou muselo družstvo obdržet, pokud nechalo zateplovače manipulovat se svody a měnit jejich provedení, na to jistě byl také zpracován projekt, který vše co bylo provedeno do detailu řešil, tak jak uvádí vyhláška 499/2006 Sb.

Aby se jednalo o opravu, musí být přece jasné v jakém stavu to bude v pořádku.

Pokud toto neexistuje, nechte vypracovat návrh jímací soustavy projektantem a pak ho podle něj realizujte.

Co všechno obnáší oprava píše velmi hezky M. Valena zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/revizni-technik-na-montazich-a-opravach-rekonstrukce
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Tobolík

Na Vaši otázku, zda je nutno doplnit počet svodů, bych odpověděl, že ano. Neudal jste sice obvod domu, ale podle délky bych odhadoval, že obvod bude více než 120m. Pak tedy 4 svody nestačí.