• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?

Started by J. Barek, 25.09.2009, 10:18

previous topic - next topic

J. Barek

Ve firmě máme mnoho počítačů a dalších spotřebičů,
které nemají síťový vypínač.

Přes noc je vypnut hlavní síťový přívod.
Vybité kondenzátory v počítačích, monitorech, atd představují zkrat při zapnutí hlavního vypínače s následným vypadnutím hl. jističe.
Při každém zapnutí musíme napřed shodit všechny jističe v rozvaděči a postupně je zapínat.
Existuje nějaké zařízení, které by omezilo proudovou špičku při zapnutí velké kapacitní zátěže?
Za řešení nepovažuji použití šňůrových rozbočnic s vypínačem.



#105#

Jan Štěpán

Doplňte rozvaděč o pár stykačů na podružáky, popř. větve, nebo rozdělte rozvaděč po řadách...
Spínejte je tlačítky s přídrží. Když vypnete hl. vypínač, stykače odpadnou. Po zapnutí je jednotlivě sepnete tlačítky. Tím dostanete menší proudové rázy. Počet potřebných stykačů je otázkou měření a výpočtů.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Petr Doležal

A nebo "omašlit" stykače pomocným, časově zpožděným zapínacím kontaktem (kromě posledního). První stykač zapínán přímo napětím sítě, ostatní v kaskádě zapínány se zpožděním vždy od předchozího.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Ošťádal

Celkem levně a jednoduše lze tento problém vyřešit tak,že před spotřebič,který to způsobuje,připojíte vhoné relé jehož spínací kontakt je přemostěn 100W žárovkou.
Fázi přivedete na relé a přez spínací kontakt spotřebič,žárovka je tedy přiojena paralelně k tomuto kontaktu
Po zapnutí hl. jističe žárovka svítí jen po dobu než relé sepne/blikne/.
Tento kratičký okamžik stačí na to,aby to jistič zvládl.No a když vám vypnou proud,tak se nemusíte o nic starat,protože hl. jitič vám nevypadne.
Mám to ověřeno i na odělovací transformátorech,kde díky tvrdému jádru docházelo ke stejnému jevu.
Když se žárovka spálí nic se neděje,zařízení se bude chovat jako dřive a vy poznáte,že máte vyměnit žárovku.
Pro každý případ si raděj kupte žárovky do zásoby. :)

J. Barek

Dík za příspěvky. S tou žárovkou je to vtipné, ale hodí se to na jeden dva spotřebiče, ale když jsou jich desítky....? Řešení se stykači je také možné, ale rozvaděč je plný a už se tam nic nevejde.
  Já měl na mysli nějaké chytré zařízení, třeba tlumivka na omezení proudové špičky, spínání při průchodu fáze nulou, a podobně.

František Šohajda

Místo žárovky dát odpor jako je to řešeno u stykačů kompenzace....
Nezkoušel jsem to ale možná by to šlo???jsou to také kondíky....??
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Marek Zeman

Jak moc je hlavní jistič přetížený? Pokud odpojíte před zapnutím např. třetinu nebo polovinu spotřebičů, vydrží?
Hlavním jističem je míněný jistič před elektroměrem nebo jistič na přívodu do podružného rozvaděče? Možná by pomohla změna jeho charakteristiky, pokud to bude technicky možné zejména s ohledem na velikost impedanční smyčky. Pokud to je jistič před elektroměrem, bude jeho výměna problematická neochotou distributora k povolení používání jiné charakteristiky naž B. Úspěch této úpravy záleží na tom, kolikrát překračuje proudový náraz možnosti současného jističe.

Miroslav Zuna

V té firmě toho je asi nedořešeno víc.Jak reagují UPS na vypínání hlavního vypínače?Pokud nepoužívá firma UPS ,vyplatí se prostoje čekáním n znovu naběhnutí OS nemluvě o ztracených neuložených datech a znovu opakování stejné práce po každém poklesu napětí?K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.

Lubomír Jindra

Quote from: Miroslav Zuna on 27.09.2009, 23:41
K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.

(jednicka)
Ano takto to funguje dobře, obyčejné stykače jsou nevhodné a celkem rychle vezmou za své.

Řešení s žárovkama je opravdu veselé  ;D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Miroš Jan

TO: J. Barek
Co takhle nejdřív změřit proudy, a teprve poté provést následné úpravy? Jak chcete omezit záběrné proudy zařízení když ani nevíte jak velké jsou?



elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

Doplním kolegu Miroše, tohle je práce pro odborníka, protože obyčejným A-metrem proudovou špičku při zapínání zdrojů počítačů nezměříte. Kontaktujte někoho s patřičným vybavením a znalostmi a řešení se najde a nemusí být ani příliš drahé. Bastlení s žárovkami a pod. je doopravdy pouze školní pokus pro demonstraci problému.