Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?

Started by Patrik Novy, 06.01.2010, 19:33

previous topic - next topic

Patrik Novy

06.01.2010, 19:33 Last Edit: 21.02.2010, 16:55 by Miroslav Minařík
Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
Chci napájet anténní zesilovač ...



#105#

Lukáš Malík

Záleží na způsobu přichycení kabelu, kabel H05VV-F je sice odolný proti šíření plamene, ale zároveň je určen pro pohyblivé připojení spotřebičů a ne pro pevné uložení.
Tedy alespoň instalační lišta by nebyla na škodu.
Další věcí je předřazené jištění této zásuvky a volba kabelu 2x1 ...či snad budete vést jen malé napětí pro samotný zesilovač? Co potom úbytek napětí?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Patrik Novy

Napětí 230V, jistič B6A...kabel 3x1,5, délka asi 8m, ukončeno zásuvkou. Stačí?....jedná se mi spíš o požární hledisko...U CYKY vím že má samozhášecí schopnosti...ale u CYSY jsem tuto informaci nesehnal....

Lukáš Malík

Řešeno dle ČSN EN 50265-2-1.

Jinak katalogový list každého výrobce vám tuto infromaci poskytne.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B