• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?

Started by martin kocik, 25.09.2009, 13:46

previous topic - next topic

martin kocik

25.09.2009, 13:46 Last Edit: 01.01.2010, 17:33 by Miroslav Minařík
Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?

Nyní je tam AYKY 4*25 je však ledabyle nastavená lisovací spojkou
(prý to kdysi někdo přetrh vysokozdvihem),
mot. spouštěč  nastaven 55A a běží to již léta včetně pravidelných revizí.

Bude stačit CYKY 4x16 nebo dát radši 4x25?

Lukáš Rotrekl

26.09.2009, 07:49 #1 Last Edit: 26.09.2009, 12:14 by Miroslav Minařík
Buďto děláte rekonstrukci a máte na to PD, tak potom podle PD. Nebo děláte opravu a použijete ten stávající nebo lepší ...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Štěpán

podle uložení:

CYKY 4x16 stačí pokud se bavíme o uložení na vzduchu, nebo na stěně.
CYKY 4x25 v trubce, v zemi, nebo v izolační stěně

Pokud jsou kabely v souběhu s jinými kabely, nic z toho neplatí a je třeba udělat přesnější výpočty.

při parametrech:
délka 27m
motorový spouštěč 55A/3f
jmenovitý výkon 30kW
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

martin kocik

26.09.2009, 09:04 #3 Last Edit: 01.01.2010, 17:33 by Miroslav Minařík
Jde o uložení na kabelovém roštu ve vzduchu,
souběh s ostatními kabely je jen asi poslední 3m při vstupu do rozvodny.


#105# Děkovat nemusíte, zkuste raději dodržovat gramatiku.