V jakých případech je potřebný souhlas majitele k připojení jeho uzemnění či technologii k uzemnění hromosvodu, je nutný písemný souhlas? Jde především o uzemnění a armatury sousedních budov, uzemnění VO a jiné, vodovodní potrubí, plynová potrubí apod. Kdy není vhodné tyto '' cizí '' náhodné zemniče připojovat k uzemnˇovací soustavě např. občanské výstavby v návaznosti na IEC 62305 i s ohledem na dříve platnou ČSN 341390.


#105#

Jan Hájek

Vždy je třeba písemný souhlas majitele - případně i záznam jako věcné břemeno, když se chcete připojit na jeho zemnič. Je lhostejno, co říká jakákoliv technická norma (a já patřím mezi ortodoxní pospojovače) když se jedná o zásah do zemniče patřícího jiné osobě, normy jsou až čtvrté v řadě - ÚSTAVA, ZÁKON, VYHLÁŠKA, NORMA.  ;)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martin Lysý

Děkuji za info.                                                                                                                       Těžko providitelné bývá např. uzemnění, kde úzký, ale vysoký dům obklopuje okolní zástavba a u domů je několikavrstvý asfaltový chodník. Bez připojení blízkého uzemnění není jistota dosažení co nejmenšího zemního odporu a eventuelně rovnoměrné rozložení bleskového výboje v zemi. Tento předpis je trochu postavený na hlavu, přeci když správně připojím další uzemnění tak se celkový výsledek zlepší v obou dříve oddělených soustavách.  :-\Dříve když bylo v dosahu uzemnění VO tak jsem ho automaticky připojil k uzemnovací soustavě hromosvodu, doufám že s tím dodatečně nebudou problémy.

Radim Strycharski

To Lysý:

Vždycky o tom musí vědět oba provozovatelé. Zařízení může být spojeno s vodičem PEN a když se někdo rozhodne to uzemnění změřit, tak bude dlouho tápat, proč pořád měří 0,5 ohmu, když už rozpojil kdeco  ;) A když nebude moci rozpojit PEN u vlastního objektu, tak se nikdy nedoví, že to uzemnění třeba už dávno nestojí za nic.

Martin Lysý

Při měření uzemnění hromosvodu, bývá ovlivnění vodičem PEN poměrně častá záležitost, také konkrétní měření je mnohdy dosti nepřesné. Bohužel každý objekt nemá dostupnou ekvipotenciální přípojnici a projektovou dokumentaci, která by byla k dispozici a reflektovala skutečný stav elektroinstalace. Souhlas provozovatele k propojení uzemnovacích soustav akceptuji, je to soukromí majetek. Technicky je však toto rozhodnutí u fyzických osob-laiků nepodstatné, protože zpravidla nebývá tato změna zaznamenána do technické zprávy nebo výkresu.

Jan Alin

Quote from: Radim Strycharski on 23.10.2009, 14:03
A když nebude moci rozpojit PEN u vlastního objektu, tak se nikdy nedoví, že to uzemnění třeba už dávno nestojí za nic.


Nemožnost odpojit uzemnění od vodiče PE nebo PEN je u větších objektů s kovovou konstrukcí naprosto běžná protože konstrukce je sama zemnič, je spojená pod zemí se strojeným zemničem a na konstrukci jsou namontovány spotřebiče tř.I takže je na mnoha místech spojena s ochranným obvodem. Myslím že čím modernější objekt tím hůře se dá cokoli spolehlivě odpojit.