• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně jistit 3f asyn. motor?

Started by petr penk, 17.06.2005, 22:01

previous topic - next topic

petr penk

17.06.2005, 22:01 Last Edit: 16.04.2008, 01:28 by Administrátor fóra, čistič
Jak správně jistit 3f asyn. motor (dom. vodárnu).

Musím použít ochranný mot. spouštěč (spínač), nebo stačí běžný jistič, popřípadě zda musím použít jistič před mot. ochranou (kvůli zkratu ?)?


Štefan Beláň

To: Penk

Otázek mnoho, informací málo.

Zkuste upřesnit, opište štítek motoru a uveďte typ vodárny. Většina dnešních domácích vodáren nepotřebuje ochranu proti přetížení. Ta je součástí vodárny (motoru) a proto se jistí přívod jen z hlediska zkratu a ochrany proti dotyku. Doporučuji použít ochranu chráničem.

Tolik zatím odpověď.

Chránič chrání - jistič jistí.

Ivan Ševc

18.06.2005, 09:22 #2 Last Edit: 21.08.2010, 19:22 by Miroslav Minařík
<p>Nejlepší je motor jistit motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastaví na In motoru. Před spoštěč se již jistič nevkládá.
Další možností je použít jistič s In nejbližší vyšší popř. stejný k In motoru s charakteristikou C a tepelná ochrana např RT100. Proud ochrany se nastaví na In motoru.
3f motor lze připojit na 1f pomocí kondenzátoru. Motor však bude mít menší výkon a pravděpodobně bude problém s jeho rozběhem. U vodárny zapojení na 1f nedoporučuji.</p>