Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?

Started by Marek Juřica, 22.10.2009, 20:50

previous topic - next topic

Marek Juřica

Světelný okruh proveden kabelem o průřezu CYKY 1,5mm2. Napojuje se v tomto případě zásuvka kabelem průřezu 2,5mm2 nebo 1,5mm2. Napojovat se budu z vypínače.

#117# Trochu jsem vám to upravil.

Marek Grivan

Vy asi nieste elektrikár že ? Alebo vám odpojili prúd :D a Vy chcete aspoň pozerať TV a tak rozmýšľate zkadial ho vziať :D

#117# .....a vám zase nedošlo, že by měl být váš projev výhradně k dotazu.
                 Pán se alespoň normálně zeptal, ale vy jen blbě kecáte.

Pavel Horský

Odpověď:  
Jeví se to jako nebezpečný bastl!
A nakonec vás pak napadne vyměnit v rozvaděči jistič 10A za 16A!

Ne, ne, ne....ty, ty, ty!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Minařík


Co asi budete napojovat?  (wall) Máte světelné okruhy přes proudový chránič? To bych se divil. Vůbec se neuvádí počty žil ...
Cítím z toho sebevraždu  (zle)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Mařík Pavel

Pane Juřico,
pokud máte elektro vzdělání, je možné si zásuvku připojit samostatně.
Ovšem záleží, kde, tedy v jaké místnosti budete zásuvku připojovat.
Pokud to bude v koupelně, je nutné připojovat za chránič.
Pokud chránič nemáte (rozvod obsahuje jen vodič L a PEN), lze na trhu zakoupit zásuvku s vestavěným chráničem.
Bylo by vhodné instalovanou zásuvku označit tabulkou či nápisem 10A.
Jinak ČSN říká, že již všechny zásuvky je nutno připojovat přes "fíčko".
Pokud nemáte elektro vzdělání a jste jen kutil, povolejte odborníka elektro, pokud je vám a spolubydlícím život milý.