Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?

Started by Markéta Zouplnová, 01.01.2006, 20:53

previous topic - next topic

Markéta Zouplnová

01.01.2006, 20:53 Last Edit: 15.06.2008, 12:52 by Administrátor fóra, čistič
Při rekonstrukci bytu potřebuji rozvod zásuvek.
Máme 10A jistič.
Kolik zásuvek je možno napojit na tento jistič?
Zjistili jsme, že od kabelu z vypínače na světlo jsou vyvedeny 2 zásuvky.
Je toto bezpečné provedení?
Je nutná revize?

Stanislav Školník

Na tento jistič lze napojit maximálně 10 zásuvek, ale je potřeba si uvědomit, co na ně bude připojeno.
Jinak ze světelného okruhu může být napojena jedna zásuvka.
váš problém je nejlépe řešit na místě s odborníkem a ten vám řekne co a jak.


Jaroslav Hasala

Na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič. Jistič určuje max. současný příkon, u jističe 10A je to 2300 VA (230V * 10A), u jističe 16A je to 3680 VA (230V * 16A).
Zásuvky ze světelného okruhu nelze doporučit, ale při dodržení určitých zásad je lze provozovat, na bezpečnost to vliv nemá. Pokud máte pochybnosti o elektroinstalaci nebo s ní máte nějaké problémy, nechejte ji prohlédnout odborníkem, nejlépe revizním technikem. Ten by měl situaci na místě zhodnotit, popř. navrhnout nějaké řešení.
Po rekonstrukci elektroinstalace by měla být revize samozřejmostí.


Jaroslav Kořínek

A abych vnesl trochu zmatku do diskuze zeptám se :
Počet zásuvek chcete vědět v rámcu EU nebo CZ.
Jsou místa na této planetě spadající do EU kde toto není tak úplně jasné.
V Sasku zjednodušeně platí : jeden jistič = 1 místnost,světlo, zásuvky dle In 16*230V t.j. 3680W.
v CZ platí :
na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič.
Jako blbý příklad uvedu : V CZ dle norem není možné montovat aktivní hromosvod. Není zde norma podle které se reviduje. Viděl jsem jej na mnoha nových stavbách a viděl jsem jej i odrevizovaný v rámci EU(platí slovenská a francouzská norma). Tak se ptám sám sebe : co mohu a co né?? 8)


Jiří Fuksa

To: pan Kořínek
Ten příklad je opravdu blbý. Nikde v českých normách není zakázáno používat aktivní hromosvod. Pouze je nutno dodržet prvotně zásady dle ČSN 341390. Poté si můžete přidat aktivních hromosvodů kolik chcete. Ideální je, když si ho namontuje váš soused, máte jistotu, že do vašeho objektu neudeří. Mimochodem, pokud je mi známo slovenská norma na aktivní hromosvod byla zrušena.


Jaroslav Kořínek

Vidím pane Fukso, že jste příznivec myšlenky, co není zakázáno, je dovoleno! To už tu říkal jeden monarcha. Bohužel nesouhlasím a už vůbec nesouhlasím s tím, že budu mít jistotu ochrany při použití aktivního hromosvodu na sousedově vile. Ani výzkum a pokusy v Malajsii neukázali takové výsledky aktivního hromosvdu aby omráčili svět. Nevím, které prvotní zásady máte na mysli z ČSN 34 1390 a jak jste spočítal, že ten jeden ztopořený drát s jedním svodem vás ochrání? Počítáte s nějakým rizikem? O zrušení slovenské normy zatím nevím, ale je tu ještě francouzská. Bohužel jsem konzervativní typ a tak zastávám hromosvod Diviše či "Frekýho" z US. :zz:


Jiří Fuksa

To: pan Kořínek
Vážený kolego, trochu mě překrucujete.
Nenapsal jsem, prvotní zásady, ale prvotně. To znamená, že objekt musí mít řádný hromosvod dle ČSN 341390 a pak se může přidat aktivní. Dále jsem nic nepočítal, norma jasně stanoví, jak se řeší ochranný prostor objektu a potřebný počet svodů. A pokud se týká aktivních hromosvodů jsem spíše zastáncem myšlenky, že pokud někdo chce vyhazovat peníze, tak ať je vyhazuje. Tomu, zda jsou funkční nebo účinné uvěřím až je schválí mnou uznávaný největší odborník v ČR na hromosvody ing. Popolanský.
Mimochodem, již jste četl návrh nové normy na hromosvody? To se budem divit všichni.


Milan Selezan

To Fuksa:
STN 341391 pre aktívne hrozvody je podľa dnešného výpisu z SUTN stále platné. Chcem sa však vrátiť k zásuvkám. Naopak, STN(ČSN)332130 je však už na Slovenskú zrušená od cca polovice r.2005, takže neviem dokedy bude v ČR platiť. Takže s tými zásuvkami 10ks  na jeden obvod už v SR neplatí a vychádzať sa musí podľa istenia ako uvádza p. Hasala a z rady 33 2000...  .


Jiří Fuksa


Michal Moravec

Na jeden jistič lze zapojit 10 zásuvek, při čemž se dvojzásuvka považuje ze jednu.

Opravy, montáž a údržba elektroinstalací a elektrospotřebičů. Správa, montáž a opravy IT. Opravya montáž MaR.

Patrik Augustin

11.01.2006, 09:57 #10 Last Edit: 21.08.2010, 19:34 by Miroslav Minařík
<p>co se tyka pripojeni zasuvek na ten svetelny okruh tak je asi k nim potreba dopsat ze maximalni instalovany prikon nesmi byt vetsi jak 2300W Coz myslim psal pan Hasala ve svem prispevku.Pokud tam bude 6A jistic tak samozrejme max instalovany prikon bude 6*230=1380W.A asi by nebylo dobrew na takovou zasuvku veset nejaky primotop a podobne :-)V Pripade ze je 10A jistic tak dokonce vyhovi i CY vodice 1,5mm v instalacni trubce.Pocitano podle Sichru a probirano v jine casti teto konference</p>
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Roger

1) Dotaz k poctu zasuvek: ma jine nez preventivni opodstatneni vyse zminena ceska norma stanovujici max. 10 zasuvek na jistic? Kdyz v EU je to jinak? :)

2) Bere se trojzasuvka jako 1 nebo 3 zasuvky?

3) laicky jsem se domnival, ze podstatny je instalovany prikon a delka vedeni, takze kdyz si to udela Tonda Kutil pro sebe a da si 11 zasuvek, riskuje neco mimo toho, nez ze neproleze revizi? Tedy za predpokladu, ze revizak bude tak hbity a bude pocitat zasuvky a detekovat, ke kteremu jistici patri...

Roger

Pro upřesnění: ČSN 33 2130 ed.2, článek 5.3.6 uvádí, že na jeden zásuvkový okruh lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka = 1 vývod).
Tento počet je pouze doporučený a je nezávazný. V odůvodněných případech, např. nebudou využívány všechny zásuvky, ale je jich více proto, aby byla vždy některá přístupna, nebo se jedná o zásuvkové hnízdo s více zásuvkami pro spotřebiče s malým příkonem a podobně, může být zásuvek více. Není to žádná závada proti bezpečnosti, ale je to doporučený počet, aby nedocházelo k přetěžování zásuvkových okruhů.

Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/114725-krabice-do-sdk

Jan Franěk

Když už znovu otvíráte diskusi starou pomalu 10 let, což považuji samo o sobě za úlet, tak by jste měl mít alespoň nějaké nové informace. Vámi citovanou normu, už máme v další edici, tedy č.3. A odvolávání se na 5 let starou diskusi je taky úlet. Normy se bohužel dost často editují, doplňují změnami a podobně.  :-X

Jen pro doplnění. Požadavek zůstal a platí již desítky let a jestli normotvůrci neztratí rozum, nebo se zásadně nezmění skladba používaných spotřebičů, bude platit nadále. Tedy prozatím stále nic nového.  :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Informace v odkazu jsou stare necelych 5 let.

Mimo vaseho opakovani slova "ulet" neuvadite nic noveho...

Me by napriklad ohromne zajimalo, jaky bude rozdil v impedanci obvodu mezi 10 a 15 zasuvkami - muzete dolozit nejaka fakta z real life? Pokud ne, je zbytecne reagovat...

Ps: jasne, normy jsou normy, viz odkaz vyse, doporucuji precist o praci nkterych eletrikaru...

Jan Franěk

Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
Mimo vaseho opakovani slova "ulet" neuvadite nic noveho...


Ti všímavější ví, že píši o aktualizaci vámi citované normy, o které už psal před 9 lety Milan Selezan , tedy ČSN 33 1230 na ed.3.
Ale to nevadí. Hlavně když vy jste uvedl něco nového.  ;D ;D

Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
Ps: jasne, normy jsou normy, viz odkaz vyse, doporucuji precist o praci nkterych eletrikaru...


A proč. Je to pořád to samé dokola, jak už jsem psal. Nechápu proč nám tady furt podsouváte, jak jsou všichni řemeslníci špatní a drazí. Asi jste si dal nějaké novoroční předsevzetí. No nic.
Navíc dělám pravidelně revize a potkávám mnoho "perliček", jak od laiků, tak některých elektrofirem. Nikde a nikdy jsem to snad nepopíral. Naopak doporučuji zvýšenou pozornost věnovat výběru firmy. Výběr dle ceny, není bohužel zvýšenou pozorností.  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
...
Me by napriklad ohromne zajimalo, jaky bude rozdil v impedanci obvodu mezi 10 a 15 zasuvkami - muzete dolozit nejaka fakta z real life? ...

Není to tak dávno...
Starší rozvod, v rozvaděči impedance kolem 0,5 Ohmu, jistič B10, rozvod CYKY 2x 1,5
První zásuvka 0,65 Ohmů, nejvzdálenější 8. zásuvka téměř 2 Ohmy (víc jsem jich na okruhu nenašel), impedance se zvyšovala pustupně, takže nějaká chyba by tam být neměla, jen odpor vodiče a nějaké malé přechoďáčky.
Každý spoj je nějaká možnost "problému", každý spoj je alespoň minimální přechodový odpor, takže já to beru jako rozumné, když je doporučení pro nějaké omezení.

Samozřejmě že "nevytáhnu Kolt" na elektrikáře, který si dovolí zapojit zásuvek 11 .
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)