Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?

Started by Miloslav Dunda, 05.11.2009, 22:01

previous topic - next topic

Miloslav Dunda

V datové síti s napětím 24V DC nebo 12VDC se používá svodič přepětí spojený na zemnič. Zemní přechodový odpor tohoto zemniče musí být do 10-ti ohmů jako u hromosvodů nebo může být (i značně) vyšší?


#105#

Jan Hájek

Naopak má být menší, rozdíl je pokud by se jednalo třeba o ochranu čidla v poli, kde by se tento zemnič řešil třeba zatloukací tyčí, pak lze o takovéto hodnotě diskutovat.

Jiná věc je pokud míníte datovou síť v rámci objektu, tak přece odpor zemniče je roven odporu  EP v budově a to by mělo být pod hodnotou 2 ohm.  Nebo se jedná o objekt, který není napájen?

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Dovolil bych si prezentovat názor, který je "snad" i podložený nějakou zkušeností se závadami zařízení po bouřkách.

Definujte se prostor se zařízením jako jednu zonu LPZ a vše, co do zony vstupuje, chraňte proti jednomu zemnímu potenciálu. pokud možno krátkým vedením bez zbytečných smyček.
A pozor na jednu "smyčku", která často vzniká.
Představte si přepěťovou ochranu na datavé lince, která se při nějaké "špičce" otevře  a špička se "odvede", jednak po ochranném vodiči a současně bývá´s tím spojen jeden pol DC rozvodu, zpravidla kladný.
Pokud je ale kladný pol spojen s ochrannýn potenciálem na více místech, projde část proudu svedené špičky i napájecím vodičem a protože zdroj s AKU je velmi "tvrdý", podrží si svoje napětí a úbytek napětí daný svedenou špičkou se "připočte" k napájecímu napětí.
Jsou to věci, které se těžko měří a těžko prokazují, ale opakované poškození napájecí části HDSL modemu při špičce z vedení, přestože modem byl napájen ze stejného DC rozvodu jako další zařízení, nás vedlo k této myšlence, po úpravách se již problém několik let neprojevil.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miloslav Dunda

Upřesním jedná se o čidla, která jsou na volném prostranství zhruba do 10m od objektu. Podle staré normy bych řekl v ochranném pásmu této budovy. Výška čidla je zhruba 1-2m nad zemí. rozvaděč napájení čidla 24V DC s převodníkem na 12V DC je u čidla ve výšce asi 60cm od země.

Miloslav Dunda

Ještě jedno upřesnění to napájení je zálohováno aku baterií. Dato é linky jsou provedeny optickými kabely přivod pro sondu CYKY kabelem v zemi. Převodník 24/12V D je u venku u měří sondy.

Jan Hájek

Bylo by dobré, provést přizemnění v místě instalace, alespoň třeba tyčí a pak, vzhledem k tomu, že se nejedná o nějakou velkou vzdálenost zapřemýšlet, jak toto uzemnění spojit se zemnící soustavou objektu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miloslav Dunda

Pane Hájek a pane Schwarz moc děkuji za opovědi. Myslel jsem si to tak, ale potřeboval jsem ujistit.