Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?

Started by dejvip, 16.11.2009, 09:52

previous topic - next topic

Valter Mayer

Quote from: Martin Hrdý on 16.11.2009, 13:16Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5


Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.11.2009, 11:08Je nutno rozlišit zatižitelnost vodiče - ta je v pořádku a předepsaný průřez pro zásuvky. Dle ČSN 33 2130ed.2 zás.2330V pouze Cu2,5.


V některých případech (a budou se množit) nevychází 16A zatížitelnost ani pro Cu 2.5 právě kvůli způsobu uložení.  Takže tabulka je sice hezká pro první nástřel, ale je lepší si to ověřit výpočtem (nebo v programu, který to udělá z nás).

Petr Doležal

Ještě k příspěvku kolegy Fraňka:
Když ke kabelu připočteme i náklady na montáž ( zasekání+zapravení či lišty a pod.) tak ten rozdíl v úplné montáži vzhledem k ceně kabelu je relativně ještě menší. Možná o hodně menší.  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Na položenou otázku jasně odpovídá nová ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3 a tabulka 6+7.
Jištění 16A vodič Cu 2,5 mm2.  (norm)

Pokud není projekt, doporučuji dodržet ustanovení uvedené ČSN.
Chránič chrání - jistič jistí.