• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD?

Started by Tomáš Gardoň, 12.11.2009, 10:45

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

12.11.2009, 10:45 Last Edit: 03.01.2010, 11:51 by Miroslav Minařík
Ako mám určiť počet zvodov na RD?
(RD má rozmery 9x12x7,5-sedlová strecha).
Podľa normy STN EN 62305-3 tabuľka 4, mi vychádza že počet zvodov bude 4 (RD som zaradil do LPS III).
Podľa SW na stránke kniska.eu (SW č. D02.1.40) mi vypisuje, že stačia len 2!
No a ked dám len 2, nedodržím vzdialenosť tých 15m, podľa STN.
Nevie niekto poradiť?


#105#

Jan Hájek

Tak se na tu tabulku mrkněte ještě jednou, u LPL III je uvedeno na každých 15 m. Obvod Vašeho domu je 9+12+9+12= 42 m  takže vychází necelé 3. Pokud spočtete dostatečnou vzdálenost, tak zjistíte, že by vám stačili i dva.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Tomáš Gardoň

No sotatočnú vzdialenosť som vypočítal. Vyšla 0,01m. Len teraz nechápem ako súvisí dostatočná vzdialenosť s počtom zvodov?

Jan Hájek

Počet svodů dosazujete přeci do výpočtu koeficientu Kc, který používáte pro výpočet dostatečné vzdálenosti. Mrkněte se prosím už na SW D02 na KníŠce. http://www.kniska.eu/software/swdownload tam si pohrajte s počtem svodů a ihned uvidíte změny v koeficientu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu