Jistič před elektroměrem máme 15A.

V bytě jsme provedli rekonstrukci kuchyně, včetně elektriky - byly přidány 4 nové okruhy  (každý okruh je jištěn jističem 16A)
Jeden okruh pro varnou desku, jeden pro myčku a sporák, jeden pro pračku a poslední pro zásuvky u linky. Při provozu mi zatím žádný jistič "nespadl", včetně hlavního. Naskýtá se mi otázka, zda mám provést navýšení hlavního jističe na 25A.
Zvýším tak rezervovaný příkon na 5750 watů, ze současných 3450 watů.
Je mi divné, že i při relativně větším odběru (současně zapnutá varná deska, varná konvice ...) hlavní jistič nevypnul.
Rezervovaný příkon jsem evidentně překročil.
Co je příčinou? Nesprávná funkce jističe?
Není teda zvýšení z 15 na 25A jen zbytečnost, když mi vlastně do bytu "jde více proudu" než ve skutečnosti může?


#117#  Příspěvek je v rozporu s pravidly diskusí.
#105# Ano, kromě toho je to pěkný chaos a většina se zde řešila. Vypadá to na zbastlenost doma. Sem to opravil. Zbytečnosti umazal atd.

Milan Illek

Chybí údaj, zda je přívod 1f nebo 3f. Pak lze posuzovat výkony a proudy.


Milan Illek

Quote from: Jikle on 04.01.2010, 17:59
Přívod je 1f

Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.
To, že jistič nevypíná přetížení bych neviděl jako žádnou výhodu.

Petr Liskar

Quote from: Milan Illek on 04.01.2010, 18:12
Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.

Pane Illku, nemáte pravdu, za navýšení bude poplatek hradit.


Petr Liskar

Quote from: Jikle on 04.01.2010, 15:32
Jistič před elektroměrem máme 15A.
Je mi divné, že i při relativně větším odběru (současně zapnutá varná deska, varná konvice ...) hlavní jistič nevypnul.
Rezervovaný příkon jsem evidentně překročil.
Co je příčinou? Nesprávná funkce jističe?


Jistič funguje správně a lze jej "přetaktovat". Pokud si vzpomenu na studentská léta a normu ČSN, která to řešila, tak z té doby vím, že tepelná spoušť jističe musela zareagovat do dvou hodin při 20% překročení jmenovité hodnoty jističe...

Radek Červený

Pokud máte starý černý bakelitový typ jističe, tak to jsou kusy, které mají svoji muzeální hodnotu a jejich proudové vybavení je nevyzpytatelné, i bez přetaktování, jak se to mnohdy dělalo  ;)
Dřív nebo později Vám stejně odejde a budete řešit akutní výměnu, zpravidla to bývá tak na Štědrý večer ve 20,00 nebo kterýkoliv státní svátek, a pak všichni nadávají, že nemohou nikoho sehnat  :)
Pokud Vám záleží na spolehlivosti dodávky energie, neviděl bych to nějak dramaticky, za navýšení z 1x15A na 1x25A zaplatíte distributorovi 2000 Kč, a výměna jističe nebude také žádná horentní suma.
Ostatně u auta asi také měníte brzdové součásti dřív, než narazíte do zdi, ne?  ;D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav Pešek

asi tak... a většina kutilů to vyřeší klemou..... která tam pak zůstává na věky věků....  běs...

navíc se dnes pro náhradu starších jističů dnešními na din prodává za pár korun šikovný "retrokit" kterým bez úprav rozvaděče namontujete nový jistič Din - a vzhled neutrpí...
CNC mechanik - §6

Milan Illek

Quote from: Petr Liskar on 04.01.2010, 18:16
Pane Illku, nemáte pravdu, za navýšení bude poplatek hradit.

Ano, omlouvám se, byl to omyl, nějak jsem si to spletl s paušální platbou za 1f. do 25A.

Jikle

... všem za odpovědi. Rozhodl jsem se navýšit rezervovaný příkon - tzn. zvýšit jistič na 25A. Škoda tolika administrativy, schvalování ... holt byrokracie musí být (bohužel).