• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?

Started by marab, 04.11.2007, 20:00

previous topic - next topic

marab

04.11.2007, 20:00 Last Edit: 09.03.2008, 01:10 by Administrátor fóra, čistič
Kolik zásuvek 32A (400V) může být na  jednom jističi?

např.zas.32A(400V) ------- jistič 25A kebel CYKY 5x4.
zásuvka 16A (400V) ------- jistič 16A kabel CYKY5x2,5

Jaroslav Hasala

Zásuvek 230V může být jednom okruhu max. 10.
Zásuvek 400V může být "několik" ... :)
Zásuvky 400V musí být stejného typu.
U všech zásuvek musí být splněny podmínky pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, max. povolené úbytky napětí atd. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr Krištof

04.11.2007, 20:40 #2 Last Edit: 05.11.2007, 08:45 by Jaroslav Hasala
Jen bych doplnil  p.Hasalu: v jednom obvodě stejné proudové hodnoty.

Josef Drda

TO: marab       pro upřesnění odpověď naleznete v
ČSN 332130       několik 3f zásuvek     ;)

2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
               vývodů  ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).[/size]
2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik     
                trojfázových  zásuvek
na stejný jmenovitý proud
               ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
               obvodu zapojovat ).
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...