Výrobce DZ Dražice má u bojleru 80L/2KW oprávněně podmínku montáže pohyblivým přívodem přes dvoupolový vypínač - OK.
Můžete doporučit jiný -levnější- vypínač do KU68 s řazením 2,2 (2,2S) 16A než od ABB, (á 450,-Kč).
Typ na 10A se mi při zatížení á 8,7A moc nelíbí vzhledem k dlouhodobé téměř trvalé zátěži.
Nebo mám zbytečné obavy?
Bojler je umístěn mimo koupelnu v kanceláři, rozvaděč je umístěn o patro níž.


#105#

Pavel-2

Např. UNICA MGU326218S (cena cca 125,- Kč), spínač dvoupólový 16A s vestavěnou oranžovou kontrolkou. Je nutné použít ještě montážní rámeček ZAMAK MGU7002 (cena cca 10,- Kč) a krycí rámeček MGU200218 (cena cca 12,- Kč). Všechny ceny jsou velkoobchodní bez DPH.

TOMÁŠ KLIMECKÝ

13.12.2009, 12:37 #2 Last Edit: 13.12.2009, 12:48 by TOMÁŠ KLIMECKÝ
LEGRAND dodává v desingu VALENA i GALEA
774204 Typ + rámek 774451       Valena bílá
775605 typ  + 771001 + kryt        Galea   

Linhart Jarda

13.12.2009, 14:48 #3 Last Edit: 30.01.2010, 08:32 by Miroslav Minařík
Díky za nakopnutí správným směrem.Ta UNICA je přesně ono. Schneidera mám v povědomí spíš přes automatizaci.