Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?

Started by Jirka3323, 14.12.2009, 21:27

previous topic - next topic

Jirka3323

14.12.2009, 21:27 Last Edit: 30.01.2010, 09:35 by Miroslav Minařík
Mam stará akumulační kamna na 400V.
Příkon cca 7kW-
nelze je pripojit samostatne na 230V.
Je vubec mozné udělat z 1fázového rozvodu v  3fázový?
Myslim to tak zda je mozné laicky řečeno jednu fázi rozdělit na tři fáze?
Bude to fungovat?

Muj tip: nebude ... proto se radsi ptam ...



#105# Chyby jsem opravil  (norm)

Pavel Kr.

"Za peníze v Praze dům"

Dnešní doba je skvělá v tom, že skoro na všechno existuje technické řešení a je jen otázka kdo ho zaplatí.

Pokud se soustředím jen na otázku v titulku -
Teoreticky by tenhle problém vyřešil vhodně zapojený transformátor, nebo ještě lépe motorgenerátor. Dalším extrémem jsou přesně spočítané kapacitory na vytvoření pomocných fází a podobně. Všechy tyto varianty jsou ale nákladově a složitostí mnohonásobně dál než natažení nového 3f přívodu, takže bych je být Vámi dále nerozpracovával a výrobek nechal odborně připojit tak jak jeho výrobce zamýšlel.

(lehlá ironie příspěvku je doufám v hranicích publikovatelnosti)

Jirka Š.

Tak na akumulační kamna nepotřebujete přímo trojfázovou síť, že? Jedná se o prostou odporovou zátěž a jednofázový ventilátor. Ale zatižitelnost onoho 1f přívodu, to je ono. To nevyřešíte.

Hugo K.

Nebylo by méně pracné a levnější vyhodit kamna?

Vladimír Šťavík

Jednofázové přívody jsou v dnešní době velmi nepraktické. Podle hlavního jističe lze zpočítat maximální celkové zatížení instalace.

10A jistič = 2300W (2,3kW)
16A jistič = 3680W (3,68kW)
25A jistič = 5750W (5,75kW)

Pokud se nepletu, tak 1f přívody se nedělají na více než 25A.

Z toho vyplývá, že spotřebič o příkonu 7kW nelze do jednofázového rozvodu připojit ani kdyby byl určen na napětí 230V. Napřed je nutné vždy znát hodnotu hlavního jističe.

Tomáš Jarovec

Nebo za cenu podstatného snížení výkonu kamen. To také nebude cesta.

Oliver Mička

Tak tak ako píšu ostatní na 1 f sieť je to moc. S 25A hlavným ističom to fungovať ako má nebude. My sme mali na rodičovskom dome tiež len elektriku a podobný sporák sme dostali darom už len zapojiť, a tu bol problém. Začal po zapnutí viacero funkcií vyrážať 25A poistku za el.merom. Ja som to chcel v tej dobe riešiť stykačmi tak že by mohli byt spustené najviac 2 plotňe alebo veľká plotinka s trúbou alebo trúba a 2 malé plotinky. Tak aby príkon sa pohyboval max do 16A ale nakoniec ma od toho odhovorili . Riešenie bolo že sa šporák predal a dala sa spraviť prípojka na plyn a kúpil sa plynový sporák s el. trubou.