• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?

Started by satara.jiri, 11.01.2010, 20:57

previous topic - next topic

satara.jiri

11.01.2010, 20:57 Last Edit: 11.01.2010, 21:29 by Miroslav Minařík
Kolikažílový a jakého průřezu se používá kabel na třífázovou zásuvku?




#105# Opravil jsem tu hrůzu. 380V tady bylo skoro za Marie Terezie! Dnes máme 400V!

satara.jiri

Děkuji za opravu, ještě bych potřeboval vědět, jakým jističem zásuvku jistit, jestli stačí 3*16A nebo menší či větší hodnotu. Děkuji

Štefan Beláň

11.01.2010, 22:20 #2 Last Edit: 11.01.2010, 22:23 by Miroslav Minařík
TO: satara

Zásuvka 400V/16A/5p. se jistí jističem max. 3x16A a napojuje se kabelem CYKY 5x2,5 mm2.
Zásuvka 400V/32A/5p. se jistí jističem max. 3x32A a napojuje se kabelem CYKY 5x6,0 mm2.

Zásuvky do 32A umístěné ve venkovním prostoru a užívané laiky se chrání doplňující ochranou chráničem 30mA.

Stačí?  :)
Chránič chrání - jistič jistí.