Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?

Started by Jiří Ďurián, 04.01.2010, 14:15

previous topic - next topic

Jiří Ďurián

Mám ventilátor, který byl zapojen na třífázový přívod.
Nyní jej potřebuji připojit na jednofázový přívod.
Použil jsem standardní zapojení, motor jsem zapojil do trojúhelníku, na dvě svorky jsem připojil rozběhový kondenzátor, na jednu z nich fázi, zbývající svorka motoru nulák.

Motor má výkon 0,37kW, proto dle svých dřívějších zkušeností jsem použil rozběhový kondenzátor o velikosti 26 mikrofaradů, motor se však nerozběhl, dál jsem tedy zvyšoval kapacitu až na hodnotu 54 mikrofaradů, motor se však stále rozbíhá pouze náhodně.
S kapacitou již ale nemohu jít výš, když jsem měřil proud fázovým vodičem, tak jsem byl na hranici štítkové hodnoty 1,65A

Ještě uvádím štítkové údaje motoru: výrobce TECNOMOTORI COLLECCHIO (PR) ITALI, typ:6202 RZ C&U, model:MS71MA-2,hvězda-trojúhelník 400/230, 0,95/1,65A, rpm 2.740

#117#


Pavel Horský

Také jsem to počítal a kondenzátor mi vychází o velikosti 28 mikrofaradů.
Divné že se vám motor nerozbíhá. Můžete přihodit nákres Vašeho zapojení?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Oliver Mička

Kondenzátor 26 uF/400V je dobrá voľba s tím to musí fungovať, hodťe sem schému vašého zapojenia ako ste to zapojily.  ;)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Radomir Kubíček

A zatěžujete motor stejně jako u 3f? Potom vám chybí výkon motoru, který jste snížil zapojením na 1f.

Jiří Ďurián

V příloze posílám schéma zapojení svorkovnice

Jiří Ďurián

Motor je spojen s ventilátorem tak, jak byl v případě třífázového zapojení-je tedy zatížen.

Josef Drda

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz