Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?

Started by Jan Fric, 29.05.2006, 02:37

previous topic - next topic

Jan Fric

Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?

Otakar Dosbaba

Selektivní nebo "zpožděný" chránič G je sice možné použít, avšak zde nepřináší tento dražší typ žádnou výhodu. G je určen pro instalaci, kde následují přepěťové ochrany, aby jej při jejich činnosti krátká přepěťová špička nevybavila. Selektivní S se použije v případě, kdy se předpokládá "řetězení" dalších fíček - např. pro zásuvku 400V/32A, do které se budou také občas připojovat mobilní rozvodnice s více okruhovými chrániči pro zásuvky 230V apod.


Štefan Beláň

Drobná poznámka: - selektivní chrániče S se logicky a technicky nevyrábí pro 30mA, ale až od 100mA.  
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Jednoduše řečeno : G - ano, ale nic zvláštního to pro toto použití nepřináší a jsou dražší, S - ne.

Otakar Dosbaba

Chlapi, kdybych já si vzpoměl, kde jsem to 30mA selektivní fíčko viděl... Jsem to hledal kdysi při návrhu moblních rozvodnic - J. Hasala ví, o kterých je řeč. :)  Je ale fakt, že jsem na ně po té již nikde nenarazil, tak tam přišli ty G. A nebo jsem z toho již volačo aký zmetěný...:huh: Samozřejmě že 300mA do koupelny a na zahradu ne!