Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?

Started by Aleš Kožíšek, 15.01.2010, 11:40

previous topic - next topic

Miloslav Dunda

Pokud je ten kabel CYKY 3x1,5 uložen pod omítkou je možné jej jistit jističem 16A. Souběh kabelů (nevím zda to ještě platí) se v bytové instalaci neuvažoval. tak, že bych to prasárnou nenazýval. zásuvkové okruhy v ložnici, dětském a obývacím pokoji navíc nejsou nijak proudově zatěžovány. Zřejmě v těch obvodech nebude protékat ani 10A. Navíc norma 33 2130 platila spoustu roků a uváděla průřez kabelů pro tyto obvody 1,5mm.

Jirka Š. Svejkovský

Průřez 1,5 je mezi elektrikáři oblíben především pro to, že se s ním dobře pracuje. Je ale na hraně a tvrdit, že tato místnost bude na věky dětský pokoj chce odvahu. Něco to říká o vztahu k zákazníkovi.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Už jsem se setkal s několika montážemi kde projektant navrhl na sporák 5x1,5 Cu s jištěním 16A...vedení pod omítkou samostatné z rozvaděče...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Malík

To Šohajda: No fuj, to snad nemyslíte vážně...  (zle) (zle)

Jinak k původní otázce - pokud máte ve zdi 3x1,5 na zásuvky, tak jistič max 13A, žádný jiný bych nedával, to je bez diskuze. Za druhé je to nesmysl, protože nic neušetříte a klesá tím užitná hodnota instalace. Na zásuvky zásadně 2,5mm2.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jaromír Urbanec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.01.2010, 22:50
Průřez 1,5 je mezi elektrikáři oblíben především pro to, že se s ním dobře pracuje. Je ale na hraně a tvrdit, že tato místnost bude na věky dětský pokoj chce odvahu. Něco to říká o vztahu k zákazníkovi.

Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.

Zdenek Hejčl

To Jaromír Urbanec:
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Ano nechají se původní přívody a navěsí se na to co půjde ... to znamená vše. Pak se dá 16A jistič protože to padá a....  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jaromír Urbanec on 23.01.2010, 19:54
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.

Tak u toho bych chtěl být  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaromír Urbanec

Quote from: Zdenek Hejčl on 23.01.2010, 20:52
To Jaromír Urbanec:
Až se z toho udělá kuchyň nebo koupelna bude se instalace stejně předělávat, takže jako argument se mi to nezdá.
Ano nechají se původní přívody a navěsí se na to co půjde ... to znamená vše. Pak se dá 16A jistič protože to padá a....  (zle)

no a to udělá opět zkušený elektrotechnik, takže je to stejně o tom koho si investor zavolá a o nákladech přestavby rozhoduje převážně manželka, která cenu za novou elektroinstalaci nepřekousne, takže to třeba skončí jak povídáte, ale co my s tím?

Zdenek Hejčl

To by bylo dobré s tím elektrotechnikem. Pokud se investor rozhodne, že si těch pár drátů natáhne sám a ušetří  zbastlí istalaci s tím nic neuděláme.
Jen se mu snažíme vysvětlit, že použití 1,5mm v tomto případě opravdu moc vhodné není.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Tomáš Jarovec


Lukáš Malík

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Hugo K.

Já bych použití 1,5mm2 Cu prasárnou (bez znalostí souvislostí) nenazýval.
Jestliže projektujete novou kuchyni nadupanou spotřebiči, pak 2,5mm2 nutnost bude.
Je zde ale velká část starší bytové zástavby, kde zásuvky jsou jištěny pouze 10A, protože se to tak dělalo.A nazývat to hned prasárnou ?
Sám takovou starší instalaci mám.16A bylo používáno pouze na aut.pračku a boiler.
Problémy jsou pouze v kuchyni,kde na jeden okruh může pracovat jen jeden spotřebič.
Spíš než nevyhovující jištění mi napadá, že výrobci elektrospotřebičů zešíleli.
Na druhé straně,když ten plešatý šoumen s náušnicí v uchu prohlásí,že naše nová konvice vám uvaří vodu na kávu neuvěřitelnou silou 2200W, prodá určitě o několik kusů více, než kdyby vařil pouze s 800W. :)

Pavel Horský

No vida................. a někteří borci si hlavu s ničím nelámou.
Před 14 dny jsme měli nastoupit na rekonstrukci podkroví rod. domu. Majitelé důchodci cca. 67 let.
Majitel prohlásil, že má 50-tku a že celý život opravoval pračky a ledničky. S těmito slovy se pustil do "elektroinstalace", která by asi podle slov majitelky stavební firmy, vyrazila dech i hodně otrlému fachmanovi v oboru. Údajně má borec senior tahat elektroinstalaci "dvojlinkou" a když už nestačí, nastaví se "čokoládou" a jede se dál. Instalace se takto provádí v sádrokartonových příčkách a na dřevěných trámech.
Chtěl jsem se tam zajet podívat s foťákem, ale důchodce je údajně na svoji práci tak hrdý, že si ji chce nechat jen pro sebe. Je to škoda, protože pak budou fotky pořizovat až technici od hasičů a policie, ba v nejhorším případě koroner.
A nebo že by bylo všechno v pořádku?  Borec má přece padesátku, i když zapomněl říci, že se mu to v hlavě asi už trochu plete a že vlastně myslel věk i když se spletl o nějakých 17 let.  :D :D (zle)

A nejhorší na tom je, že tu v diskusích takových borců s padesátkou potkáváme stále víc a víc.  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pádesátku mám taky! Snad mi to na dvě piva bude stačit.

Ono se těžko vysvětluje, proč občas odmítám radit "kutilovi". Vždyť jsme tady od toho, ne? Až mi pak jeho vdova vyčte, že jsem ho málo varoval ...

Rád bych upozornil na ČSN 33 2130 ed. 2, která s účinností od 1.9.2011 nahradí původní normu a která v tabulce 6 pro zásuvkové obvody jištěné 16A nařizuje nejmenší průřez 2,5mm2 (pro sporák až 4 mm2).

Do té doby si tu diskutujte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

Pokud nastavuje dráty "čokoládou", jedná se o zodpovědného člověka. :)
Několikrát jsem z trubek vytáhl dráty zkroucené,omotané černou izolačkou. V kombinaci s trubkou z dehtovaného papíru.. (zle)
Domnívám se, že ušetřený kus drátu fachman vyměnil v hospodě za koš sena pro králíky. ;D

Michal Kolesa

OT: Lisovací spojka je lepší než "čokoláda"?
Jak se té lisovací spojce říká ve slangu?

Jan Franěk

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.02.2010, 12:00
Rád bych upozornil na ČSN 33 2130 ed. 2, která s účinností od 1.9.2011 nahradí původní normu a která v tabulce 6 pro zásuvkové obvody jištěné 16A nařizuje nejmenší průřez 2,5mm2 (pro sporák až 4 mm2).

Do té doby si tu diskutujte.


Není dál nad čím diskutovat. Jestliže platí nová norma, tak se podle ní už musí pracovat. Souběh (většinou 2roky) slouží pouze k tomu, aby se dodělalo a ukončilo to, co je rozpracované. Bohužel to pořád někteří nechápou. Něco jako koupě loňského modelu auta. To znamená také sníženou hodnotu produktu. (né vždy  o:-) )

Jinak souhlasím na 200% s názorem, že je to i určitý signál o tom, jak si kdo váží svého zákazníka, nebo i vlastní práce. Pokud si někdo sám neváží toho, co udělá, tak jasně dává najevo, že to asi nebude dobré.  Pro mě, jako i pro mnoho kolegů, prostě automaticky platí, že na zásuvku patří 2,5mm2 CYKY.

    Ten pán s 50tkou má velkou radost, kolik že ušetřil peněz. Přál bych mu, aby při kolaudaci chtěli revizi a on ji musel nechat udělat. Pak příjde nějakej kvalitní RT a ten mu žekne bohužel je to na ..........! On si řekne, je to blbec a zaplatí někomu, co to ani neuvidí, ale klidně mu to za prachy napíše. Nakonec se s pýchou natáhne na gauči, jak to těm všem řemeslům ukázal a kolik ušetřil.
Za dva roky, pokud nevyhoří, všechno popraská, nebo se zkroutí, dveře nejdou zavírat, okny teče voda a táhne na záda. Podlaha má boule a nebo spáry, o které neustále někdo zakopává.
To není zlá pohádka, ale častý konec pohádek o šetření na profesionálech ze všech možných profesí.

A pán s 50tkou začíná od skoronuly, protože musí neustále něco opravovat a zasloužený odpočinek v gauči u TV nikde  (zle)

sakra, to jsem se rozjel  o:-)