Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?

Started by Jiří Buben, 21.02.2010, 16:45

previous topic - next topic

Jiří Buben

Byl jsem požádán o provedení revize strojních zařízení v jedné menší firmě. Tato firma má omezené prostory na to kolik provozuje strojů. Z tohoto důvodu má spoustu strojů na paletách a převáží je sem tam. Zejména se jedná o stroje menších výkonů a využívaných občasně. Ale tímto způsobem připojují i stroje o výkonech napříkla7,5kW ale i 14kW, které jsou instalovány "nemobilně". Problém nastává především při měření Zs. Pro stroje se dle ČSN EN 60204-1 ed.2 považuje dostatečně krátká doba pro odpojení poruchy 5s. Ale lze toto vztáhnout i na stroje připojovaně pohyblivým přivodem do zásuvek?

Podotýkám, jedná se o objekt staršího data s instalací v provedení TN-C.

#116#
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Miloslav Dunda

Domnívám se, že stroj je stroj a zásuvka je zase jiné zařízení - je to část instalace. tak,že pokud bych posuzoval ten stroj, tak jestli stačí 5sec., tak 5 sec. Vzhledem k tomu, že však jsou ty stroje převáženy z místa na místo, asi by stačilo změřit a posoudit jenom spojitost vodičů. Protože ta impedance bude stejně v každé zásuvce jiná.

Pavel Mikyna

zatím se stále učím, ale 5s bych u zásuvkového obvodu určitě nepoužil.

Zásuvka musí být při skratu vypnuta do 0,2s, protože nelze zajistit, že do této zásuvky nebude přpojen jiný spotřebič.

A hlavně se obávám, že při tomto způsobu připojování nebude provedena ochrana pospojením a tak na  stroji při poruše,  může vyrůst dotykové napětí nad dovolenou mez.  

Stroje  se mohou přpojovat do zásuvek a dokonce je lze považovat, při splnění podmínek  CSN EN 60204-1 ed2. čl 5.3.3 , za hlavní vypínač.