Jak zapojit asynchronní motor 37kw?

Started by Jaroslav Marvan, 09.08.2006, 08:06

previous topic - next topic

Jaroslav Marvan

09.08.2006, 08:06 Last Edit: 29.12.2008, 10:59 by Administrátor fóra, čistič
Nemohu sehnat schema zapojení a spouštění tohoto motoru Typ F225S04  02   37kw 70A 
stat- trojuhelník   IP44  IM1001 HP-S1 1425 ot/min  

Poradí mi někdo kde hledat, nebo jak jej zapojit?
Musí mít nějjaký rozběhový člen nebo časové zpoždění.
Jsem v tomto směru naprostý laik, krom pár vědomostí  Y,
trojuhelník.

Štefan Beláň

I když jste neuvedl napětí, předpokládám, že se jedná o běžný motor (nezjišťoval jsem typ) a ne o nějaký speciální motor.


Záleží na tom, k jakému účelu jej chcete použít. V 90% bude stačit klasický rozběh hvězda (Y) / trojúhelník (D), s prodlouženou dobou rozběhu.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Marvan

09.08.2006, 22:51 #2 Last Edit: 29.12.2008, 11:00 by Administrátor fóra, čistič
 S prodlouženou dobou rozběhu tzn.
změřit čas startu akcelerace motoru do ustálených otáček při zapojení do hvězdy a tento čas nastavit na časových relé ovl.stykačů?

Štefan Beláň

10.08.2006, 18:48 #3 Last Edit: 29.12.2008, 11:00 by Administrátor fóra, čistič
<p>Ano, rozběh by měl probíhat automaticky podle dopředu ověřených a nastavených časů.</p>
Chránič chrání - jistič jistí.

Roman Šulc

Nadávno jsem řešil stejný problém ale u menšího motoru.Zapojení YD s časovým relé a dvoutlačítkem.
Dále je možné použít trojtlačítko bez časového relé.Otáčky se řídí pravidlem ,že při dosažení 80% při běhu Y se motor přepne do D.Nastavením časového relé se může dosáhnout větší citlivosti při přepnutí než při ručním ovládání.Samozřejmě je nutné přihlédnout jaký je rozběh (lehký nebo těžký).
Změna při přepnutí je rozpoznatelná sluchem,nebo lze použít ampérmetr zapojený do přívodu a změnu lze rozpoznat na ručičce ampérmetru.Samozřejmě u tak velkého motoru je nutné počítat s velkým rozběhovým proudem.Dále je nutné předřadit jištění a tepelnou ochranu motoru.