Daniel Barcal

25.07.2006, 17:41 Last Edit: 15.02.2009, 14:55 by Miroslav Minařík
Při stříhání živého plotu (elektrickými nůžkami, kupodivu ;) ) se mi stalo,
že se dostal kabel mezi stříhací lišty.
To by nebylo až tak vzácné, ale po odpojení přívodního kabelu a kontrole jističů jsem zjistil, že jističe jak v rozvodné skříni tak hlavní jistič ve skříni přípojky (u elektroměru) nebyly "vyhozeny".
Přesto jsem všechny jističe "restartoval", ale poté jsem i po kontrole přívodního kabelu do rozvodné skříně zjistil, že jedna fáze není pod napětím.

Petr Doležal

Máme tomu rozumět tak, že tím kabelem mezi stříhacími lištami jste myslel šňůru od nůžek ? A vaše jistící prvky poruchu neodeply ? A navíc se poté ztratila jedna fáze už u elektroměru ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

 


Předpokládám, že došlo k poškození jedné pojistky v HDS (přípojkové skříni). To chce už elektrikáře!

Chránič chrání - jistič jistí.

Daniel Barcal

To: Petr Doležal
Přesně tak.
To: Štefan Beláň
To nepochybuji ;).
Potřeboval bych ještě vědět, zda se obrátit na dodavatele elekřiny, či "stačí" jakýkoli elektrikář/elektrotechnik s příslušným oprávněním.
Případně by byl vítán nějaký odkaz nebo kontakt na takového člověka v Hořicích v Podkrkonoší nebo blízkém okolí (konkrétně se jedná o Chloumek u Hořic).
Díky za dosavadní reakce.


Milan Karvánek

Asi jde o RD s HDS se závitovými pojistkami, nebo malými nožovkami. Kvalitní elektrikář by to měl zvládnout a teprve kdyby shledal problém na přívodu do HDS měl by to umět řešit s místním dodavatelem energie. Stran hledání dobrého elektrikáře zkuste projít adresář elektrotechniků zde na Elektrice, případně na sebe uveďte e-mail, třeba to tu zrovna čte někdo z vašeho okolí.  PS: že vám nevybavily při poruše - zkratu jističe zásuvky ani hlavní, je divné, stálo by to za kontrolu odborníkem a pro používání ručního nářadí na zahrádce doporučuji: nechte si instalovat proudový chránič, nebo zásuvku s integrovaným proudovým chráničem. Příště byste nemusel mít takové štěstí a proud by vás mohl venku trochu pobrnět. 

Daniel Barcal

V HDS (instalován v r.2000 nebo 2001 na okraji pozemku mimo dům) je pouze jeden třífázový jistič, elektroměr, HDO a keramická "bílá krabička" :), viz přiložený obrázek (HDS.JPG).
Vše je zaplombováno, takže měření jsem zde nemohl provést - měřil jsem na přívodu do rozvodné (pojistkové) skříně v domě.
Můj kontaktní e-mail (nedaří se mi ho zobrazit u identifikace vedle příspěvku :( ) je debe<at>mail.cz (<at> nahradit @)


Milan Knop

27.07.2006, 15:48 #6 Last Edit: 15.02.2009, 14:55 by Miroslav Minařík
<p>Toto není HDS ale elektroměrová deska.
HDS je přípojková pojistková skříň před tímto zařízením a tam bude nejspíš zakopaný pes = vypadlá pojistka. Pokud ne tak postup zjištění závady je jednoduchý:
zavolejte 840 840 840
a nahlašte odplombování z důvodu poruchy. Potom zjistíte jestli je závada v jističi či na přívodu do Vámi vyobrazeného elektroměrového rozvaděče či jinde, závadu odstraníte a na stejné číslo nahlásíte aby si přišli zařízení zaplombovat.
P.S. bílá keramická krabička je NULOVÝ MŮSTEK.:)</p>