• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?

Started by jaroslav Bašta, 09.08.2006, 13:14

previous topic - next topic

jaroslav Bašta

09.08.2006, 13:14 Last Edit: 29.12.2008, 11:01 by Administrátor fóra, čistič
<p>Musí být ve staveništní buňce proudový chránič 0,03 A ?</p>

Milan Selezan

Áno, pre každý zásuvkový vývod 30mA a na vstupe ako hlavný istič-chránič max 300mA, pozri ČSN 33 2000-7-711.


Štefan Beláň

Na mobilní buňky se vztahuje ČSN 33 2000-7-717, nikoliv ČSN 33 2000-7-711.


 


P. S. Pro studium normy ČSN 33 2000-7-717 doporučuji pevné nervy a rozvahu. Člověk se trochu zapotí, než zjistí co a jak!

Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Šebesta

Mobilní buňkou se rozumí např. vozidlo s vlastním pohonem nebo vlečné vozidlo. Transportovatelnou, tedy převoznou buňkou je např. kontejner nebo stavební buňka umístitelná na podvozek./332000-7-717/
Pro všechny zásuvkové vývody, které nejsou napájeny napětími SELV nebo PELV nebo z oddělovacího transformátoru, je nutné použít citlivý proudový chránič (do 30 mA).

Část 7-711 platí pro zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.Podle této normy musí být zásuvkové obvody do 32 A a všechny konečné obvody (kromě obvodů nouzového osvětlení) proudovým chráničem do 30 mA.


Štefan Beláň

TO: Šebesta


Právě tato informace, kterou uvádíte je nepřesná. Proudový chránič 30mA je vyžadován pouze pro zásuvky užívané mimo buňku. Pro zásuvky v buňce jsou dané jiné podmínky a tyto zásuvky musí být označené výstražnou tabulkou, že se nesmí používat pro zařízení mimo buňku.


 


Proto jsem uvedl, že se člověk trochu zapotí, než pochopí všechny podrobnosti, uvedené v této normě.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Šlosárek

To Šebesta:
Máte pravdu pouze jste málo pozorně četl text(část 7-717):
..." pro všechny zásuvkové vývody určené k napájení elektrického zařízení užívaného VNĚ buňky,kromě zásuvkových vývodů napájených obvody s ochranou ......"
Plně souhlasím s p.Beláněm o potřebě se plně na tuto normu soustředit.

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...

František Bernard

Podle mých zkušeností bych do buněk na staveništi předepsal proudové chrániče  s reziduálním proudem do 30 mA. Napojují se z nich běžně prodlužovací přívody pro el. nářadí používané venku. Žádné výstražné tabulky ani školení pracovníků nepomáhají.


Jaroslav Hasala

Osobně bych také osadil chránič 0,03A, na všemocnost výstražných tabulek nevěřím.

Jiří Šebesta

To:Beláň,Šlosárek
Pánové,děkuji za opravu,máte plnou pravdu,je třeba číst opravdu pozorně!!!Někdy stačí jedno slovíčko a člověk se na věc dívá úplně jinak!
Nicméně taky moc nevěřím na moc výstražných tabulek a proudový chránič bych určitě použil.Prodlužovaček se na stavbě najde většinou opravdu hodne:-)


Jaroslav Hasala

To Šebesta :


Je tu je ještě jeden aspekt, a to lidská "vynalézavost". Pokud totiž začne chránič vypadávat díky některé vadné prodlužovačce, většina dělníků začne v první řadě zkoušet jiné zásuvky, až najdou tu "dobrou". Konec si domyslete sami.


Štefan Beláň

Norma předepisuje proudový chránič na všechny zásuvky, tj. i uvnitř buňky (mimo zvláštní případ použití ochrany místním neuzemněným pospojováním a izolačním okolím - praxi jsem se s touto ochranou neživých částí před NDN zatím nesetkal?), s tím rozdílem, že pro zásuvky v buňce není předepsaná hodnota vypínacího proudu 30mA.


 


P. S. Přikláním se k názorům, používat na stavbách chrániče 30mA na všechny zásuvky, včetně zásuvek v mobilních buňkách. Varianty možných ochran uvedené v ČSN 33 2000-7-717 jsou dobré snad jen pro výjimečné případy.

Chránič chrání - jistič jistí.