Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?

Started by Jiří Hrdlička, 12.03.2010, 20:25

previous topic - next topic

Miroš Jan

TO: Jiří Hrdlička
váš dotaz zněl na šňůru CYSY, předpokládám v uložení do zdi. Takže bych určitě použil trubku KOPOXLEX, nebo jinou rovnocenou a do té bych uložil tu šňůru. Není to úplně správně, ale budiž. S průřezem 0,5mm2, pracuji dost často,(na strojním zařízení), je to krásná práce.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Koubek

Jedno důležité upozornění: pokud trubky povedou zdivem, které má nižší teplotu než vaše obytné místnosti, stane se z trubek docela slušný vodovod. Pára z místností se bude v trubkách srážet a zvláště v zimním období bude i vytékat z krabic či přístrojů na zeď. Mnohokrát vytahuji kabely z trubek a jsem mokrý, jako bych ždímal prádlo. Ne každý vodič či kabel snáší vlhkost. Ucpat trubky okolo vstupů kabelů, aby do nich nevnikala pára se zase až tak dobře nedaří. Nejlepší je dostatečně dimenzovaný zazděný kabel.

Jiří Hrdlička

A proč musí být ty trubky? Je to kvůli mechanickému poškození?
Jaký je rozdíl jestli vedu CYKY or CYSY. Chemickým složením izolace?
Nic jiného mě nenapadá.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Miroš Jan

TO: Jiří Hrdlička
Rozdíl je v tom uložení kabelu. U kabelu CYKY, uvádí výrobce: lze použít do zdi, prostě zazdít. U CYSY toto neuvádí. Podle mne z důvodů chemického složení malty.
To snad není těžké pochopit !
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Kabel H03VV-F (CYSY) má izolaci žil i celého kabelu stejnou jako CYKY (PVC). Rozdíl je v provedení žil. CYKY má žílu plnou a CYSY slaněnou.
Další rozdíl bude v ceně ale pokud vím, CYKY 0,5mmq se nedělá.
Proč nepoužijete kabel, který je k tomu určen? Například SYKY pořídíte za zlomek ceny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Hrdlička

O to právě jde cyky O,5mm2 se nedělá.  A 1,5mm2 mi přijde zbytečné a drahé.
Nevím jestli kabely SYKY jsou pod omítku. Asi také do chráničky.
Kouknu na cenu.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Hrdlička

Teda já myslel, že kabelovna už v Děčíně není. Díky za užitečnou informaci.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

tomáš buřival

Až se rozhodnete, že přidáte nějaký vypínač, stmívač, termostat nebo cokoliv, budete svoje chráničky milovat (-: A kdyby vás trápila vlhkost, stačí troška silikonu na oba konce. Slaněný kablík má oproti CYKY jednu velkou výhodu - např. do miniaturní svorkovnice termostatu nebo čehokoliv jiného se mnohem lépe připojuje.

Jiří Hrdlička

Chci nechávat jeden vodič rezervní, ale stmívač  se dá už řešit pomocí programu. Nebude třeba tahat další dráty.
Teploměr chci v každém vypínači.
Koukám na ten SYKY, nevypadá špatně. :)
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Hrdlička on 14.03.2010, 17:45
Teda já myslel, že kabelovna už v Děčíně není. Díky za užitečnou informaci.

Myslím, že je jedno, která kablovka ho vyrobí. Vlastnosti budou stejné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Kolego Svejkovský, nikde sem nenašel že se může kabel H03VV-F použít do zdi, (zazdít bez použití trubky), kde se to píše ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Hrdlička

To snad ani netvrdil, jen že mají zřejmě stejné izolace.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Jirka Š. Svejkovský

Ještě jednou odkaz na neharmonizovaný SYKY:
http://www.kabelovna.cz/index.php?call=prehled&kategorie=1&productid=12

H03VV-F beru zpět, není párový (není to kabel SYKY).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Hrdlička

Tak to vyhrál kabel SYKY, možná SYKFY. Větší počet žil za pěknou cenu a hlavně výrobce píše pro ukládání pod omítku. Díky všem
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.