Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?

Started by Miloš Pšenička, 29.07.2006, 18:17

previous topic - next topic

Miloš Pšenička

29.07.2006, 18:17 Last Edit: 29.12.2008, 10:44 by Administrátor fóra, čistič
Mám připojenou elektroinstalaci skleníku a bazénu za chráničem FELTEN F7-25/4/003. Chránič opakovaně vypadává v různém časovém úseku i při vypnutém hl. vypínači! Až po odpojení pracovního vodiče chránič drží.

Jiří Fuksa

To: Pšenička
Proudový chránič reaguje i na proud procházející nulovým vodičem.
Takže pokud máte vypnuty vypínačem fázové vodiče a nulový stále prochází přes proudový chránič dojde při spojení nulového vodiče za chráničem ze zemí buď úmyslně, nebo vlivem poruchy (nedostatečný izolační odpor, vadný spotřebič, velký svod filtru ap.) k vybavení proudového chrániče. Je to zaviněno tím, že na nulovém vodiči není ideální nulové napětí, ale vlivem úbytků napětí, nerovnoměrnému zatížení sítě, harmonických kmitočtů atd. se tam vždy vyskytuje nějaké napětí proti zemi.


Štefan Beláň

Jaký hlavní vypínač? Jedná se o hlavní vypínač rozvaděče, tj. před chráničem, nebo se jedná o hlavní vypínač bazénu, který je za chráničem?


Chtělo by to schéma zapojení.


Při používání chráničů, je vhodné používat i 4pólové vypínače.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Toto se stává celkem často, zvláště při spojení N vodiče se zemí. Může také nastat situace, že chránič vůbec nejde zapnout, i když je vypnutý hlavní jistič nebo vypínač. Často jsem se setkal s tím, že to bylo chybně určeno jako vadný chránič.


Čtyřpólový vypínač je určitě dobrý, nejen kvůli chráničům, ale v tomto případě to není řešení, je tam nějaká závada.


Každý slušný revizní technik by měl závadu najít. Normální elektrikáři obvykle nemají přístroje na měření izolačních stavů, které jsou v tomto případě nutné.


Miloš Pšenička

Jedná se o hlavní vypínač před chráničem. Vodič N a Pe jsou za chraničem určitě všude oděleny.


Miloš Pšenička

Ještě mi napadlo zda nemůžou být zavlečeny nějaké bludné proudy.
Bydlím zhruba do 100m od el. trakce 25kv.


Štefan Beláň

Podle označení F7 se jedná o starší výrobek firmy FaG.  Možná máte speciální chránič, s vestavěným termistorem. Tyto chrániče byly na trhu v době cca 1992-95


Termistor způsobuje vypnutí při určité teplotě okolí. Používají se při ochraně proti požáru. Opište všechny údaje na chrániči.


 


P. S. Úplně nejlepší by bylo foto chrániče.

Chránič chrání - jistič jistí.

Miloš Pšenička

Tady je ten obrázek,chvilku mi to trvalo.


Štefan Beláň

 Jedná se o standardní provedení chrániče. Chránič by neměl za normálních okolností  bez napětí vypínat. Chce to provést měření přímo na místě (izolační stavy, unikající proudy, možná indukované napětí), zkontrolovat uložení kabelů, propojení vodičů a pod..
Chránič chrání - jistič jistí.

Stanislav Pavézka

Pokud se chcete někam dopracovat,postupně odpojujte kompletně(L,N,PE) za chráničem,pokud chránič bude i nadále padat, nechejte ho vyzkoušet.Je však nepravděpodobné, že je vadný, usuzuji dle toho co jste uvedl.

Miloš Pšenička

Vracím se ještě k té mé záhadě s cráničem.
Závada je odstraněna. Přikládám vysvětlení.


Miloš Pšenička

[quote:mcenda format="text/plain"] Vracím se ještě k té mé záhadě s chráničem.
Závada je odstraněna. Přikládám vysvětlení.[/quote]