Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?

Started by Tater, 01.08.2007, 20:42

previous topic - next topic

Tater

01.08.2007, 20:42 Last Edit: 02.08.2007, 23:57 by Administrátor fóra, čistič
Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.

Georgis Fasulis

Pokud motor chcete zapojit do trojuhelníku (D) a máte k dispozici běžnou 3f soustavu 3x400V, bude i na každé cívce motoru 400V!

Pokud je ale motor dimenzován na hodnoty D/Y - 380V/220V, pak jej musíte zapojit jedině do hvězdy! Jedině tak zajistíte, abyste dostal na každou motorovou cívku právě 220 (resp. dnes 230V), na něž je asi váš motor dimenzován.

Pokud byste ale takový motor zapojil do D (trojuhelníku) na síť 3x400V, jak jste uvedl, pak byste motor odpálil.

Opište štítek motoru ohledně jmenovitých hodnot a budeme chytřejší.
G.F

Miroslav Hopjan

Současné 3fázové motory nejsou nutně dimenzovány na 380 V, zapojení do trojúhelníku může znamenat rychlou smrt.
hop

David Klimeš

Mám podobný problém, nevím jak zapojit motor (jedná se o ventilátor).


Štítek:

3f. asynch. motor Siemens

1LA7113-2AA60

4kW, 2905 ot/min.

D/Y  400/690V


Miloslav Janoušek

Buď přímo do trojúhelníka a nebo rozběh hvězda/trojúhelník.

wenday

Quote from: Tater on 01.08.2007, 20:42
Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.
přes měnič

KORTALL

 To David Klimeš :Zapojit přes přepínač hvězda trojuhelník - dá se běžně koupit

Václav 3

Quote from: wenday on 24.08.2007, 18:09
přes měnič

Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.

Jaroslav Borovec

Quote from: Václav 3 on 16.06.2008, 12:30
Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.


Technický přesun tématu. #4#

Lukáš Matějka

O pár příspěvků výš je uvedeno D/Y - 380V/220V (první hodnota vyšší)
V opisu štítku je D/Y  400/690V (druhá hodnota vyšší)

Je to tak, že hodnoty značí napětí mezi fázemi s tím, že první hodnota platí pro D a druhá pro Y a tedy bude ta druhá vždy √3 násobkem té první, protože tam je napětí mezi fází a nulou (a v první verzi je chyba)?
Nebo je to složitější?

Jirka Š. Svejkovský

Ano, v první verzi je chyba. Správně je to D/Y - 220V/380V.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B