• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?

Started by František Šohajda, 21.08.2010, 14:27

previous topic - next topic

František Šohajda

21.08.2010, 14:27 Last Edit: 22.10.2010, 20:53 by Jaroslav Borovec
Často se používají různé UPS zálohové zdroje třeba v nemocnicích,bankách,obchodech a pod. UPS většinou pracují bez poruch jen asi nejslabším místem budou kondenzátory ve střídači...
Různí servisní technici uvádějí že je životnost max 10 let a potom se má raději koupit nová UPS protože se staré typy kondíků už nevyrábějí a oprava UPS je neekonomická.
Máte zkušennosti?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Rajmont

Věřím tomu a naše zkušenosti ze servisování "všeho možného výkonového" to potvrzují. Sice stačí páječka s odsávačkou, ale kdo má závadu hledat, když lze prodat nový kus ?  ;D
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

František Šohajda

Quote from: Zdenek Rajmont on 21.08.2010, 18:07
Věřím tomu a naše zkušenosti ze servisování "všeho možného výkonového" to potvrzují. Sice stačí páječka s odsávačkou, ale kdo má závadu hledat, když lze prodat nový kus ?  ;D


To je tak jednoduché... ;D
Ale servisní organizace argumentují s tím, že "kondíky" s takovými např. rozteči se přestali vyrábět, úprava pl. spoje je velmi nákladná...
Není to výklad jedné firmy....je to několik firem, na sobě nezávislé... ?
Jsou to UPSky řádově kVA až desítky kVA...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Rajmont

QuoteJsou to UPSky řádově kVA až desítky kVA...

No a ? My máme průměrný měnič 300 - 400kW. A tam už kondíky šroubujeme ... Pak místo odsávačky potřebujete vrtačku a lochovačku.  ;)
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jakub Drbohlav

Máme v provozu UPSky i 15-20let staré.  Ale samozřejmě jsou pod pravidelným servisem. U velkých výkonů je nutno uvažovat/kalkulovat i např. technickou vyspělostí zařízení (např. vlastní spotřeba, THDi, MTBF , atd...) a ta se neustále zlepšuje. A to je kolikrát lepší důvod pro koupi nové mašiny, než stáří původní.

Já bych nákup nového stroje sváděl spíš na stárnutí polovodičů a "uhýbání" jejich parametrů než na kondíky. Ty se stejně většinou mění spolu s baterkama a větrákama  ;)

Zdenek Rajmont

QuoteJá bych nákup nového stroje sváděl spíš na stárnutí polovodičů ...

Jak vám může stárnout kus křemíku ?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

František Šohajda

QuoteJá bych nákup nového stroje sváděl spíš na stárnutí polovodičů a "uhýbání" jejich parametrů než na kondíky. Ty se stejně většinou mění spolu s baterkama a větrákama  Mrknutí


Právě že servisní organizace chce jen měnit baterie,větráky.....o kondíky žádný nejeví zájem.. >:(
A to není jedna firma....znám takových více...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: Zdenek Rajmont on 24.08.2010, 12:59
Jak vám může stárnout kus křemíku ?


Jako cokoliv jiného, zvlášť když je to dlouhodobě zatěžované na hranici dovolené zatižitelnosti.
On to taky není jen kus křemíku, ale má nějaké kontakty, nějak ošetřený výstup PN přechodu na povrch, a příležitostí k degradaci je habaděj.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Josef Pentoda

Quote from: František Šohajda on 24.08.2010, 13:09
Právě že servisní organizace chce jen měnit baterie,větráky.....o kondíky žádný nejeví zájem.. >:(
A to není jedna firma....znám takových více...


Jo kde jsou ty doby kdy vám ne staré oktávce vyklepali promáčknutý blatník. Snad se zase vrátíme v rozumné míře k tomu co je ekonomické a co už ne.

Jakub Drbohlav

Quote from: Fuk Tomáš on 24.08.2010, 14:35
Jako cokoliv jiného, zvlášť když je to dlouhodobě zatěžované na hranici dovolené zatižitelnosti.
On to taky není jen kus křemíku, ale má nějaké kontakty, nějak ošetřený výstup PN přechodu na povrch, a příležitostí k degradaci je habaděj.


sám bych to lépe neřekl...

Jakub Drbohlav

Quote from: František Šohajda on 24.08.2010, 13:09
Právě že servisní organizace chce jen měnit baterie,větráky.....o kondíky žádný nejeví zájem.. >:(
A to není jedna firma....znám takových více...


To bych rád věděl proč. Kondík je "spotřebák" stejně jako baterka a větrák a dá se vydělat jak na prodeji kondíku, tak na práci. Vadnej kondík na DC linku nebo AC filtru znamená s největší pravděpodobností přechod UPSky do by-passu...