Musím uzemnit stožár pro CCTV?

Started by Petr Winkler, 25.03.2010, 09:46

previous topic - next topic

Petr Winkler

25.03.2010, 09:46 Last Edit: 11.07.2010, 21:31 by Miroslav Minařík
Stožár pro kamerový systém, CCTV napájený 24V AC, výšky 4m nad terénem, umístěný ve stožárovém pouzdře. Musím tento stožár uzemnit?

#117#


Jan Hájek

Tak to zkusme opačně, uveďte nějaké rozumné důvody, proč ne.
Jsem nejenom ortodoxní pospojovač, ale i zemnič :-) .
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Winkler

Investor argumentuje:
- kamera je připojena na bezpečné malé napětí
- veškeré výstupy (z centra přenosu videosignálu a rozvaděče nn) budou ošetřeny přepěťovkami
- nejlepší "vždyť stožár na vlajky také není uzemněný"

Nepomohlo předložit normu ČSN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

František Šohajda

Jedině projektanta a spočítat riziko.....podle 32 605-X (norm)
Pak můžete argumentovat s podloženými daty.
Přepěťovka sama nic neznamená..chce to posoudit komplexně... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hájek

Tak jim popište rozdíl v energii, kterou dostane naservírovánu jejich SPD na vstupu, pokud z neuzemněného stožárku přijde po vodičích celý bleskový proud, nebo pouze jeho část, pokud by byl stožár přizemněn.
Pokud se mrknete sem: 1962 tak zjistíte, že ani s tou vlajkou nemá pravdu.

Předpokládám, že zmiňované SPD jsou Type 1 od DEHN, ale i pro ty by to byl záhul, když by to bylo takto špatně.
PS: Pokud napíšu rozumné důvody, tak myslím ty Vaše a ne nějakého b....
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Sichinger

Jednoznačně projektant a navrhnout dle 62305. Předložit zákazníkovy i kdyby jste na tom měl tratit. Pokud zákazník nepovolí tak jít od kšeftu a nebo si nechat podepsat že na vlastní zodpovednost nepožaduje provedení dle platných norem, protože až tam řízne on ihned zapomene a bude první kdo bude vymáhat škodu. Až tam přijde likvidátor z pojišťovny tak se jen bude ptát a chtít revize a projekty. Nakonec se vyjádří že neodpovídá ČSN EN 62305 a jste v tom až po uši. mohu říct že tohle funguje a každej si to hned rozmyslí něco šidit. Pokavad to nepomůže je lepší jít někam jinam, ať si namele kokos někdo jinej.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A