Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany?

Started by Mlkar.Martin, 29.03.2010, 15:51

previous topic - next topic

Mlkar.Martin

Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO C.
Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany třídy B a C? Je nutné použít vodič z HOP vzhledem k instalovaným přepěťovým ochranám a proč?

#117#

Fuk Tomáš

Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od ,,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Mlkar.Martin

Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2010, 17:52
Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.

Ani jedna z tabulek nehovoří o průřezu pro přep. ochrany.
Tabulka č. 8 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících různé přípojnice pospojování a vodičů spojujících přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě.
Tabulka č. 9 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování.

Quote from: Jan Hájek on 29.03.2010, 20:00
Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od ,,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.

Dle montážního návodu viz. příloha je na obrázku zakresleno spojení mezi HOP a PO vodičem S2 o pr. 16mm2. K čemu je tam uveden další vodič mezi PE a HOP v soustavě TN-S?