• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?

Started by Honza Datum: 5.5.2003, 05.07.2004, 19:48

previous topic - next topic

Honza Datum: 5.5.2003

05.07.2004, 19:48 Last Edit: 29.12.2008, 11:19 by Administrátor fóra, čistič
Ve starším domku, do kterého jsem se přistěhoval, je hlavní rozvaděč
řešen tak, že úplně vše je na jediné rozvodné desce (hlavní jistič,
elektroměr, podružné jističe atd. ) uvnitř domu za dveřmi.

Takže vše je zaplombováno.
Podotýkám, že elektroinstalaci jsem nedělal, ani jsem se jí neúčastnil a i když mám střední i vysokou školu elektro tak se stydím, ale určité věci mi unikají.

Prosím o radu:
jsem zvyklý, že zpravidla je na jedné desce hlavního rozvaděče elektroměr a hlavní jistič a ta je zaplombována.
Na druhé desce je zbytek (podružné jističe atd.) bez plomby. Dělá se to pořád takto i
nyní?

Co bych musel podstoupit pokud bych to chtěl takto rozdělit?
Předpokládám, že by se musel pořídit nový rozvaděč, předělat to a musela by proběhnout znova revize?
hlavní jistič je třífázový, ovšem elektroměr pouze 1f a dále dále do domu 3f vedení zavedeno není. pokud bych chtěl do domu zavést třífázové vedení předpokládám, že bych musel podstoupit, to samé jako
v předešlém případě?

Ovšem znamenalo by to pro mě automaticky také přeřazení do jiné skupiny a tedy vyšší poplatky?

Zdeněk Datum: 6.5.2003


pokud jde o cenu za třífázové připojení, tak to se u tarifu "KLASIK"

zvedne nájem z 35,- na 88,- Kč/měsíc a sazba za kWh zůstává stejná.



System Message: WARNING/2 (<string>, line 3)


Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.

Problém bude ale v tom, zě rozvodné závody budou trvat při jakékoli
změně na umístění rozvaděče měření na přístupné místo, deska
měření musí být fyzicky oddělená od desky s jističi a musí být
samozřejmě vykonaná revize. Samotná cena za změnu sazby z 1F na 3F by
neměla být nijak tragická - myslím, že to dělá 1000,- Kč.


Jinak nejlepší způsob jak zjistit konkrétní podmínky v dané lokalitě je
si podat žádost o změnu sazby a dostanete do ruky písemné vyjádření od
rozvodných závodů za jakých podmínek, jakým způsobem a za kolik se to
může realizovat.



Vladimir Valek Datum: 6.5.2003

Jestliže jste v působnosti Středeočeské energetiky, tak ta už NETRVÁ na
umístění elektroměrového rozvaděče na bezprostředně přístupné místo
 (hranice
pozemku). Toto není "jedna paní povídala", ale mám to přímo od pramene.
Že
by vítězství zdravého rozumu ? Nebo působení konkurenčního prostředí
?

Bill Datum: 7.5.2003

Potvrzuji níže uvedené tvrzení a snažím se vyvrátit tvrzení pana Zdeňka
 (vše
ostatní, co píše souhlasí). Moje působnost je v SME.
Tvrdé vyžadování umístit měřicí soupravy na přístupné místo
pochází z období
před rokem 1989 - víme, co to bylo za období. Ale ani tehdy v žádné
směrnici
nestálo nic o rekonstrukcích s těmito následky, tak jako to tam nestojí
dnes. Stačí zajít na kteroukoliv služebnu a požádat (často to tam leží
volně) o "Podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav u
zákazníků
připojených ze sítí nízkého napětí", tam to všechno je včetně
řešení, na čem
má být elektroměr namontován a včetně několika příloh se vzorovými
schématy
způsobů zapojení vícetarifových měření. Stejně volně k dostání jsou
ceníky
elektrické energie s přehledně zpracovanými tabulkami.

Toto je článek, který je ze směrnice vytažen a týká výše popsané
problematiky:

Směrnice č. 23/2001
Podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav
u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí

2.3. U rodinných domků, které nemají charakter vícebytových domů, u
rekreačních chalup, chat a garáží je především v zájmu zákazníka
umístit
elektroměrové rozvaděče na vnější stranu objektu. Pokud je součástí
objektu
pozemek, je možno po dohodě s provozovatelem umístit elektroměrový
rozvaděč
do pilíře v oplocení, případně na hranici pozemku v místě přístupném
z
vnější strany pozemku.