Přečetl jsem si diskuse ohledně blikání spořivek ve vypnutém stavu a při řešení:
"připojte paralelně ke spořivce kapacitu nebo odpor-kapacitu" a napadlo mě, jestli něco takového vyhláška dovoluje? Umožňuje vyhláška něco takového instalovat do tělesa světla? Jak vyhláška popisuje, že toto zapojení má být realizováno?

#112#

Jirka Š. Svejkovský

Pokud na výrobku cokoliv změníte, stáváte se podle zákona č. 22/97 výrobcem se všemi právními důsledky. Nejenom, že ztrácíte nárok na záruku, ale můžete se dostat do potíží v případě, že takto upravený výrobek někoho zraní nebo dokonce zabije. Jak potom prokážete, že vaše úprava není v rozporu s platnou legislativou a je bezpečná? Prošla státní zkušebnou? Z tohoto úhlu pohledu jsou jakékoliv úpravy výrobku vyloučené.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Souhlasím, ale...
Výrobek "končí" (nebo "začíná") nějakými připojovacími svorkami, takže tím, že připojím odpor, tím nezasahuji výrobku jako takového, to je spíše pro RT, kterému se nemusí líbit, že pod jednou svorkou jsou 2 vodiče různých průřezů, takže je problém zajistit aby oba měly vyhovující kontakt. (předpokládejme rozvod vodiči 1,5mm2 a odpor 0,25 - 0,5W, který má přívodní vodiče o průměru menším než 1mm)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)