Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?

Started by Pavol Randík89, 27.04.2010, 13:10

previous topic - next topic

Pavol Randík89


Potreboval by som radu od odborníka či je možné zhotoviť inštaláciu v rúrkach vodičmi CY.
Jedná sa o dve miestnosti.1 x svetelný obvod , 2 x zas.obvod.
Sused od vedľa má inštaláciu ťahanú vodičmi CY v rúrkach.Stavbu má už dokončenú a ostal mu tento materiál a ponúka mi ho zadarmo ako dobrý sused. ::)
Potrebujem vedieť či to neodporuje žiadnej norme mať vodiče CY v  rúrke na drevenej stene.
Takto by som ušetril za materiál.
Ak to tak môže byť , tak svojej žene kúpim niečo pekné a ešte aj so susedom to zapijeme. (zle)


#105#

Neverifikovaný uživatel

Ano, možné to je.
Alf


#105# POZOR! Uživatel používá sedm identit!

Pavol Randík89

Tak to som celkom rád že to nie je problém.
No aj tak sa popýtam na to elektrikára  čo robil inštaláciu susedovi či je to v poriadku a nemôže vzniknúť
vážny problém.

Jiří Schwarz

A dobře si poznamenejte číslo

150 !!

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Schwarz on 28.04.2010, 21:22
A dobře si poznamenejte číslo

150 !

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?

Podívej se ještě jednou na ty předchozí tři příspěvky a zkus zhodnotit jejich obsah.
Asi je to bez komentáře, ne?
Myslíš, že to rozpozná nějaký spotřebitel?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jaroslav Hasala

Elektroinstalace na nebo v hořlavých pokladech je celkem složitá problematika. Na výběr vhodného řešení elektroinstalace má vliv několik faktorů, např. stupeň hořlavosti podkladu.

Každopádně je to úkol pro projektanta, ten by měl vše vyřešit.

Obecně lze říci, že vodiče v trubkách zřejmě nebude možné použít, pro tyto účely se přednostně používají kabely CYKY. Dále jsou nutné speciální krabice přístrojové i odbočné, zřejmě také bude možné použít jen určitý druh spínačů a zásuvek (které jsou určené k montaži na hořlavé podklady), dále také jen určitý typ svítidel atd.
Pro obecnou ochranu před požárem se také používají proudové chrániče, s reziduálním proudem do 0,3A.

Prostě jde o poměrně složitou problematiku, kterou není vhodné podceňovat.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.