• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?

Started by Jaroslav Pátek, 15.05.2010, 15:04

previous topic - next topic

Jaroslav Pátek

Plánuji rekonstrukci koupelny v panelovém bytě.
Rozvod v bytě je v soustavě TN-C a zatím neuvažuji o výměně el. rozvodů.
Pro koupelnu chci přivést z rozvaděče zvlášť kabel a v rozvaděči vytvořit pouze pro koupelnu soustavu TN-C-S  a opatřit přívod proudovým chráničem a novým jističem.
Je možné mít takto vedle sebe obě soustavy v rámci jednoho bytu?


#105#

Radek Kroutil

Ano, toto je běžný postup. Revizní technik vystaví Výchozí revizní zprávu pouze na novou elektroinstalaci
Jenom bych si, kdybych měl rozbouranou koupelnu nechal natahat nové kabely ještě pro spotřebiče na druhé straně koupelny. Pokud je to panelák, tak tam většinou bývá kuchyň.kout
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Illek


Lukáš Malík

Ano, je to možné.
Natahal bych zrovna i kuchyň, když už to bude při jednom nepořádku  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

Dně soustavy v jednom bytě jsou běžné právě u částečných rekonstrukcí v panelových bytech.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

Quote from: Jaroslav Pátek on 15.05.2010, 15:04

...Je možné mít takto vedle sebe obě soustavy v rámci jednoho bytu?



Dovolím si malou osvětu v používání správné terminologie. :)

I kdy každý rozumí o čem je řeč, je dobré se naučit používat správné názvy a vše začne být srozumitelnější.
V normách se používá zásadně termín SÍŤ a nikoliv SOUSTAVA.

Zmiňuji to proto, že dvě sítě (soustavy) je naprosto něco jiného. Je nutné si uvědomit, že v tomto případě se jedná stále o jednu a tutéž síť a to síť TN. Další písmeno pouze upřesňuje vedení ochranného vodiče. Potom správně položená otázka zní "Může být v jedné síti TN rozdělený ochranný vodič PEN na PE a N?"
A odpověď je potom naprosto jednoduchá - ano, tato síť se označuje TN-C-S.

PS: ČSN 33 2000-3:1995 a nová ČSN 33 2000-1 ed. 2  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Illek

Quote from: Štefan Beláň on 15.05.2010, 21:27
Potom správně položená otázka zní "Může být v jedné síti TN rozdělený ochranný vodič PEN na PE a N?"

Jenomže on se na to neptal. Jeho zajímalo, zda toto rozdělení může být v prostoru bytu.

Jaroslav Pátek

Děkuji všem.  (S tou kuchyní se taky počítá.)

Jirka Š.

Quote from: Pavel Horský on 15.05.2010, 18:22
Dně soustavy v jednom bytě jsou běžné právě u částečných rekonstrukcí v panelových bytech.

A proč byste to omezoval jenom na paneláky.......?  :)

PKKK

Quote from: Jirka Š. on 16.05.2010, 22:23
A proč byste to omezoval jenom na paneláky.......?  :)


Přesně tak.

Já bych se ale zeptal spíš jinak:

Může být v jedné síti TN rozdělený ochranný vodič PEN na PE a N jen v části rozvodů v rámci jednoho bytu?

Quote from: Milan Illek on 15.05.2010, 23:30
Jenomže on se na to neptal. Jeho zajímalo, zda toto rozdělení může být v prostoru bytu.


To jako myslíte zda může být v prostoru bytu rozdělení PEN na PE a N? To je asi trochu jiné téma, ne?

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. on 16.05.2010, 22:23
A proč byste to omezoval jenom na paneláky.......?  :)


Chytáte mě za slovíčka. Proč?
Panelák jsem dal jen jako příklad, neboť se při rekonstrukcí jader hojně nechávají staré zás. a světelné rozvody v pokojích.
V rozvaděči pak máme samozřejmě napojené rozvody TN-C i TN-S. Pak je tedy část rozvodů zapojených v jedné a část ve druhé soustavě. Běžná záležitost NEJEN V BYTECH (tučně pro méně chápavé)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š.

Já vás za slovíčka chytat nechci. Podle mě je stejně častá částečná rekonstrukce ve starých činžákách, kde prostě přestanou staré rozvody stačit na současné kuchyňské spotřebiče, ale na světla třeba v obýváku po kontrole krabic stačí bohatě. Je lepší provést částečnou rekonstrukci (a zahrnout do ní třeba i tu koupelnu), než na stávajícím vedení stále zvyšovat hodnoty jističů, což se bohužel poměrně často stává.

Milan Illek

Quote from: PKKK on 18.05.2010, 12:03
To jako myslíte zda může být v prostoru bytu rozdělení PEN na PE a N? To je asi trochu jiné téma, ne?

Co je na tom jiného? Je to obsah zamýšlené otázky tazatele, která byla nepřesně formulována (2 soustavy).

PKKK

Quote from: Milan Illek on 18.05.2010, 14:10
Co je na tom jiného? Je to obsah zamýšlené otázky tazatele, která byla nepřesně formulována (2 soustavy).


No jako že pokud je rozdělení v bytové rozvodnici, tak je to v bytě, a pokud jinde, tak to v bytě není. To asi nebylo smyslem dotazu, dle mého skromného názoru.

František Šohajda

U rekonstrukcí koupelen ve starších bytech to jde řešit i jinak....TN-C a osadit zásuvku z proudovým chráničem 30 mA - průběžnou a pak dál celou koupelnu takto chránit...

Ale pokud to jde 3 vodičově tak doporučuji až z rozvaděče L-N-PE přímo ...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...