• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?

Started by ondrejondrejondrej, 21.05.2010, 14:51

previous topic - next topic

ondrejondrejondrej

Zatepluji chatu , stěny jsou dřevěné a vyplněné skelnou vatou.
Kabely tahám v chráničkách pod palubkami (jsou v podstatě zamáčklé ve skelné vatě)
Ale: ted se potřebuji dostat skrze trám.
Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Nebo norma přikazuje nějakou chráničku?



#105#

Pavel Stránský 111


Kamil Táborský

Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                                

NIKOLIV  1,5MM2  - 16A   (!)

Ladislav Ženíšek

Vše již bylo řečeno (napsáno), pozor na odbočné krabice!
OSVČ
projekce a elektromontáže
Autorizovaný technik ČKAIT

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Táborský on 21.05.2010, 17:13
Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                                


Myslíte, že pro kabel uložený v tepelné izolaci (skelná vata) je to dostačující omezení?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miloslav Dunda

To navržené jištění je v pořádku. Jedná se o uložení typu A.

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Quote from: Miloslav Dunda on 22.05.2010, 05:29
To navržené jištění je v pořádku. Jedná se o uložení typu A.

Pouze z hlediska zatížitelnosti kabelu.

Kamil Táborský

Quote from: Kamil Táborský on 21.05.2010, 17:13
Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                               

NIKOLIV  1,5MM2  - 16A   (!)
¨


Quote from: Fuk Tomáš on 21.05.2010, 22:14
Myslíte, že pro kabel uložený v tepelné izolaci (skelná vata) je to dostačující omezení?



Já nechápu,že na tomto foru se musí najít vždy někdo,kdo musí vyvrátit tvrzení tohoto druhýho. (zliskat)

Co se vám na těch hodnotách nezdá? Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv.


Jan Alin

Quote from: Kamil Táborský on 22.05.2010, 15:18
1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A         

Co se vám na těch hodnotách nezdá? Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv.


V případě tazatele asi nebude problém ale dovolím si tvrdit že jistit 16A jističem kabel 2,5mm2 uložený pěkně natěsno ve skelné vatě a zatížený trvale 15A po čase odejde do věčných lovišť a budete rád když při tom nevzplane objekt, výpočty nevýpočty. Na tom se dá pokazit dost když se problém neřeší komplexně. Takovéhle zjednodušování není nikdy prospěšné a může být i nebezpečné.

Miloslav Dunda

Pane Alin nemělo by to vadit. V uložení A je dovolená zatížitelnost kabelu 3x2,5 19,5A
jštění pojiskou má být 10A, jističem 16A. tazatel zřejmě navíc to míní na chatě, chalupě nebo RD, kde nelze uvažovat ani souběh a kabel nebude zatížen celý den. Pro odpověď ještě výš - nevím kdo, tak na uložení velice záleží a né, že né.

Jiří Schwarz

S ohledem na charakteristiku jističe je to hodně "na hraně" (16A + 45%), za hodinu se prostor s kabelem slušně vytopí, když se to bude častěji opakovat...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miloslav Dunda

Tazatel nepíše jakou charakteristiku jističe má, ale je to úplně jedno. Předpokládám, že B, ale i kdyby měl jinou, tak norma dovolenou zatížitelnost vodičů podle charakteristik jističe neřeší. Rozlišuje pouze pojistky a jističe. Tam rozdíl je. 

Jan Alin

Quote from: Miloslav Dunda on 22.05.2010, 21:39
Pane Alin nemělo by to vadit. V uložení A je dovolená zatížitelnost kabelu 3x2,5 19,5A
jštění pojiskou má být 10A, jističem 16A. tazatel zřejmě navíc to míní na chatě, chalupě nebo RD, kde nelze uvažovat ani souběh a kabel nebude zatížen celý den. Pro odpověď ještě výš - nevím kdo, tak na uložení velice záleží a né, že né.


Já vím, proto jsem uvedl že to v případě tazatele nebude vadit.
Reagoval jsem spíš na tvrzení p.Táborského "Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv". Vždy se najde situace kdy naprosto běžné setkání absolutně selže takže tvrdit že se na tom nikdy nedá nic pokazit považuji za nesprávné. Zvlášť když jsem se sám takhle před lety napálil a byl potom za blbce.  :'(


ondrejondrejondrej

Pánové,
Děkuji za řadu odpovědí a názorů. Šlo mě hlavně o to jak se dostat bezpečně skrze trám. Ostatní zmáknu.

Děkuji takhle mě to stačí až až