• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?

Started by Beno, 30.05.2010, 21:50

previous topic - next topic

Beno

Budu provádět výměnu elektriky v celém domě. Nyní mám hlavní rozvaděč s elektroměrem, ale chtěl bych z tohoto rozvaděče vyvést hlavní kabel do každého patra, a tam by byl další rozvaděč s podružným elektroměrem. Takže by každé patro patro mělo samostatný okruh.

Otázka zní: dají se z hlavního rozvaděče natáhnout dva nebo více hlavních kabelů k dalším rozvaděčům s podružnými elektroměry.
Známý elektrikář říkal, že to nelze. Že není možno z hlavního rozvaděče vyvést více hlavních kabelů.




#105# "zapojení více podružných elektroměrů v domě." není jasná otázka!  (wall) (wall) (wall)

Zdenek Hejčl

To je práce pro projektanta a může navrhnout min. 2 způsoby vedení.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů. Také doporučuji domluvu s distributorem, o technických požadavcích a nějakým RT , který dělá odběrná místa ve Vašem okolí. Ti poradí víve, dle skutečného stavu a podmínek Vašeho konkrétního distributora.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.05.2010, 23:14
To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.

Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.

V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.
Pokud bude kabel dimenzován podle jističe před elektroměrem, není nutné samostané jištění jednotlivých větví.
BTW, ani napojení více kabelů z elektroměrového rozvaděče není obvykle neřešitelný problém. Zejména pokud má elektroměrový rozvaděč oddělené měřené a neměřené části. Dá se to řešit např. pomocí zdvojených řadových svorek. Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit.
váš projektant si s tím jistě poradí. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

tekseb

To Jaroslav Hasala :
"Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit."
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).

Milan Illek

Quote from: tekseb on 31.05.2010, 09:23
To Jaroslav Hasala :
"Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit."
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).

Pan Hasala se vyjádřil jasně a správně. Pokud uvádíte jiný názor je ho potřeba zdůvodnit. Myslím si, že doby nějakého "domlouvání" s distributorem jsou minulostí. Každý má jasně stanovená pravidla, případně schémata, která požaduje dodržet.

Jaroslav Hasala

Quote from: tekseb on 31.05.2010, 09:23
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).


Toto se liší u různých distributorů (ČEZ, EON, PRE ...), každý má "připojovací podmínky" trochu jiné. Co není problém u jednoho, může být nepřekonatelný problém u jiného. Lépe se na toto informovat předem, než to následně řešit. Slušný projektant by měl být obeznámen s připojovacími podmínkami v místě a podle nich určit vhodné řešení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Beno

Quote from: Jan Franěk on 30.05.2010, 23:27
Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů.


To je ono to jsem chtěl vědět, jestli může být více vývodů z elektroměru.
Aby šel z hlavního elektroměru jeden kabel do prvního patra, druhý kabel do přízemí a třetí kabel do sklepa. Tak aby na každém podružném elektroměru byla skutečná spotřebovaná energie v jednotlivém patře.



Quote from: Jaroslav Hasala on 31.05.2010, 00:37
Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.

V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.


Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný?
Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?


Jaroslav Hasala

Quote from: Beno on 31.05.2010, 10:40
Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný?
Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?


Ne. Podružné rozvodnice by v tomto případě byly zapojené takto :
Přívod by byl připojen na nějakou svorkovnici, z této by se dále by se pokračovalo (stejným kabelem) k další rozvodnici. Zároveň by ze svorkovnice byl připojen hlavní vypínač pro rozvodnici, z něj podružný elektroměr, z něj jističe jednotlivých okruhů.
Elektroměr bude měřit jen to, co je připojeno za ním.   
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Zdenek Hejčl

Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů.  o:-)
Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Hejčl on 31.05.2010, 12:44
Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů.  o:-)
Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru.

Přesně tak. S tím je třeba počítat především u starších elektroměrů.
Pak při delších rozvodech na podružném elektroměru bude nižší napětí o úbytek na kabelu a měří taky méně.

A pokud "dodavatel energië" použije moderní digitální přístroj a podružné budou staré, magnetické, nenaměří ty podružné některé minimální odběry, které ale "hlavní" elektroměr naměří, především pokud se k nim připočte spotřeba podružného elektroměru nebo se jich "sejde" víc.
Tak abyste se pak neprali nad vyúčtováním...

A nezapomeňte se zamyslet jak a komu budete rozúčtovávat spotřebu, abyste se nedostal do konfliktu se zákonem nebo Připojovacími podmínkami protože nepředpokládám, že byste měl nějaké oprávnění k dalšímu prodeji dodané energie.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Hasala

Podružné elektroměry jsou různého typu, nemusí to být nutně ty "velké, ošklivé, bzučící" (slova jedné zákaznice). Výběr je poměrně široký, pro tyto účely lze s použít modulární elektroměry na lištu, mechanické i elektronické. Potom se to vejde do běžné rozvodnice, jen je nutné počítat s tím, že to zabere nějaké místo, 8 modulů nebo i více.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz