Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?

Started by Radomír Kojecký, 04.06.2010, 11:53

previous topic - next topic

Radomír Kojecký

04.06.2010, 11:53 Last Edit: 16.10.2010, 21:53 by Jaroslav Borovec
Je jedno jestli umístím svorkovnici PE a N v RB nahoře nebo dole, anebo jednu nahoře a jednu dole?
Řeší tohle nějaká norma?

#105#

Jirka Š. Svejkovský

Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radomír Kojecký


Štefan Beláň

05.06.2010, 23:12 #3 Last Edit: 05.06.2010, 23:19 by Štefan Beláň
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.06.2010, 15:44
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.


Ale záleží a řeší to ČSN EN 60439-1, čl. 7.1.3.5 + doplňující informace k článku v ČSN EN 60439-3.  (norm)

PS: PE+N nahoře nebo dole obě přípojnice, každý praktik ví i proč. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Já bych to definoval spíš jako "vhodně" umístit. U malé bytové rozvodnice je celkem obtížné definovat, co je "v blízkosti", svorkou pro připojení fázového vodiče je svorka jističe.
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Dolejšek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2010, 08:26
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).

A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.

Jirka Š. Svejkovský

Laik nemá v rozvodnici co dělat a elektrikář to musí poznat na první pohled. Záměna navíc znamená pád chrániče.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Malík

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Lubomír Jindra

Vnímám to tak, že například v rozvaděči velikosti pole vysokého 2 metry, by měly být svorky fázové, N a PE v blízkosti, respektive na jednom místě, z praktického hlediska připojování kabelů, prohlídky, zkoušení i přehlednosti.
Malé plastové rozvodnice jsou naopak tak malé, že dobrá "připojitelnost" a přehlednost je zaručena v každé kombinaci rozmístění, tedy pokud to nezapojuje prasátko.

Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.

Bohužel žádné blbovzdorné označování neexistuje, neb i pro pochopení toho nejgeniálnějšího označení je třeba alespoň na chvilku zapnout mozek. Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité... a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!"  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Daniel Reiský

Quote from: Lubomír Jindra on 06.06.2010, 19:39
Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité... a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!"  ;)


:D někdo prokáže nadprůměrnou inteligenci, jiný nadprůměrnou sílu.  ;D

Rudolf Šála

Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.


Na co to dál značit když se to dá zjistit podle drátu vycházejícího z chrániče? Většinou se setkávám s tim že je centrální chránič v síti TNC - S, pak je jedna svorka PEN a nulová svorka za chráničem. Nebo že je chránič jen na zásuvky + světla koupelna a pak je ten můstek znatelně menší a na din liště.  :)

Jan Alin

Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.


Podle mne je nejpřehlednější označení N+číslo chrániče ke kterému patří. Např. FI1 má N1, FI15 má N15, ve větším rozvaděči je to docela přehledné a jasné aniž by člověk musel moc lamentovat jak a kudy.

Jan Franěk

Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Franěk on 06.06.2010, 22:24
Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.

To si ale hodně zužujete výběr přístrojů a narážíte na vůli projektantů. Pokud ovšem nejste sám projektant nebo nepracujete bez projektu. Jako revizní technik víte o čem mluvím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B